Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
Trava1:
Vlastním pozemek, na kterém jsem si nechal zřídit trvalé připojení 3f/25A. Z pojistek do eletroměrového rozvaděče vede CYKY 4cx10 o délce 3m.
Stavbu na pozemku plánuji zahájit do 2 let, ale již nyní budu potřebovat el. proud pro občasné napájení čerpadla ve studni, výstavbu oplocení, atd.
Na pozemku bude umístěn dřevěný domek na nářadí, cca 30m od rozvaděče, ve kterém bych chtěl umístit zásuvky 400V (pro pozdější použití na stavbě) a 230V a světlo.
Můj návrh je:
z rozvaděče povedu kabel CYKY 5cx4 (délka cca 30m) v zemi v chráničce (později bude prostor určen k parkování aut). V domku umístím podružný rozvaděč, kde bude 3f proudový chránič, 3f jistič 20A (1x zásuvka 400V), 1f jistič 16A (1x zásuvka 230V) a 1f jistič 10A (světlo).
Je toto řešení možné?
Trava1:
Ještě bych měl podotázku:
Jak vyřešit uzemnění onoho domku?
Radek Červený:
Toto řešení je možné, pokud se vychytá pár dalších detailů. Jedná se o rozsáhlý dotaz na jedno diskuzní vlákno. Možností je samozřejmě více.
1. Je třeba správně navrhnout vybavení elektroměrovéh o rozvaděče, aby bylo možno výhledově umístit do něj i druhý vývod.
2. Je třeba na kabel CYKY 5Jx4 provést výpočet s ohledem na jeho uložení a předjištění
3. Je třeba správně navrhnout uložení kabelu s ohledem na využití pozemku v jeho trase včetně jeho hloubky a s ohledem na křížení s dalším vedením, např. plyn
4. Návrh a rozsah zemnící soustavy lze určit výpočtem dle rezistivity půdy s ohledem na využití zemniče. Zda půjde pouze o zemnič neživých částí, nebo i pro uzemnění jímací soustavy.
Toto vše vám navrhne a vyřeší dle místních podmínek zkušený projektant nebo elektrikář z vašeho okolí. Na jednu diskuzi je toho k řešení poměrně dost.
Jaroslav Hasala:
Vaše řešení je v podstatě správné.
Jen několik připomínek :
Přívodní kabel by měl silnější, doporučoval bych alespoň CYKY 5Cx 6 nebo spíše CYKY 4Bx 10. Současně s přívodním kabel by měl být uložen kabel pro impuls (CYKY 3Cx 1,5), i v případě, že v současné době o HDO neuvažujete.
Co se týká podružného rozvaděče, nejjednodušší by bylo použít zásuvkovou skříň. Dá se buď koupit hotová, nebo vám ji podle požadavků vyrobí kterýkoliv výrobce rozvaděčů. Co se týká zásuvek 230V, doporučoval bych alespoň dva (spíše tři) samostatné okruhy. Většina spotřebičů používaných stavbách je na 230V a nebylo by jistě vhodné všechny napájet z jediné zásuvky 230V. Také bych pro jištění použil jističe s vypínací charakteristik ou "C".
Co se týká uzemnění, v současné době by každá novostavba měla mít tzv. základový zemnič, který se dá využít pro uzemnění sítě i pro hromosvody.
Jirka Š. Svejkovský:
1) vodiče ve svorkovnici elektroměru musí být stejného typu a mít stejný průřez. Pokud chcete jít kabelem 5x4, musíte jít přes svorkovnici. Při zapojení respektujte připojovací podmínky vašeho distributora. Počítejte také s tím, že pokud budete kabel 5x4 chtít použít pro rodinný dům s navýšením na 32A, nebude vám stačit. Natáhl bych to kabelem alespoň 5x6.
2) 3f chránič dejte jako hlavní vypínač. Musí být 30mA a nesmí být S (selektivní). Bouda bude zřejmě dřevěná, pozor na přístroje. Musí mít atest pro montáž na hořlavý podklad.
3) Vodič PEN je pravděpodobně uzemněn v jističové skříni distributora. Nic ale nezkazíte, když do výkopu pro kabel položíte 20m pásku FeZn 30x4, na který PE/PEN připojíte.
Při následné stavbě RD nechte zřídit základová zemnič.
4) Podle zákona č. 183/2006 Sb (Stavební zákon) §125 jste povinnen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.