Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
Jan Hájek:
Nebylo propojení:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka/
Fuk Tomáš:
Citace: Alois Kadlík 20.04.2011, 09:20
Protože přizemnění vodiče PEN u domu nemám, tak se mi mé provedení zdá při ochraně před bleskem
výhodnější.
Pokud vás zanechává klidným, že při úderu blesku o síle cca 150 kA bude mezi
- zemniči hromosvodu, vč. základů Vašeho domu a
- veškerými elektrorozvody a spotřebiči v domě, a také vodovodními bateriemi
rozdíl potenciálů bratru 0,5 - 1,5 MV (záleží na kvalitě zemničů, vlhkosti zeminy...), pak asi milujete adrenalinové zábavy. Dovedete si představit, že při takovémhle napětí do vás dokáže vodovodní kohoutek (na plastovém potrubí) v nejnižším podlaží domku pustit proud v jednotkách A?
Obrázek, který sem vložil nedávno kol. Rozmahel, je velmi poučný - přikládám ho pro připomenutí znovu.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Fuk Tomáš 20.04.2011, 10:29
Pokud vás zanechává klidným, že při úderu blesku o síle cca 150 kA bude mezi
- zemniči hromosvodu, vč. základů Vašeho domu a
- veškerými elektrorozvody a spotřebiči v domě, a také vodovodními bateriemi
rozdíl potenciálů bratru 0,5 - 1,5 MV (záleží na kvalitě zemničů, vlhkosti zeminy...),
Strašení teoretickými výpočty popř.úvahami bylo dost.
Nyní by mohl někdo postrašit,jak je prakticky nebezpečné provozovat budovy u nichž byla provedena ochrana před bleskem podle dříve platných předpisů u nichž nebylo a s největší pravděpodobnos tí ani nebude spojeno uzemnění hromosvodu s vodičem PEN .
Vít Rotrekl:
Citace: Jaroslav Ratiborský 20.04.2011, 12:34
Strašení teoretickými výpočty popř.úvahami bylo dost.
Nyní by mohl někdo postrašit,jak je prakticky nebezpečné provozovat budovy u nichž byla provedena ochrana před bleskem podle dříve platných předpisů u nichž nebylo a s největší pravděpodobnos tí ani nebude spojeno uzemnění hromosvodu s vodičem PEN .
Pravděpodobně se nestane nic, nebo spíše pravděpodobnos t že se něco stane je malá. Ale zase není natolik malá aby se dala považovat za zanedbatelnou. A můžeme-li tomuto nějakým způsobem předejít, proč to tedy neučinit? Tak jak psal kol Červeý že vše se vyvíjí, tak i výzkum v této oblasti pokročil od roku, kdy byla vytvořena norma ČSN 34 1390 a tudíž z logiky věci vyšla norma 62305, kde jsou zahrnuty nové poznatky.
Nepovažuji se za žádného odborníka v oboru Ochran před atmosférickou elektřinou a blesky, ale po přečtení této diskuze a té o něco vedle na stejné téma, jsem dospěl k závěru, že Vy pane Ratiborský komentáře nečtete, neboť to tu byly dost jasně napsány důvody proč je to třeba propojit.
A propo, o kolik se prodraží stavba (novostavba) zbudováním propojení uzemnění hromosovdu z uzemněním vodiče PEN? Budou to řádově desetikoruny možná stokoruny. A rozhodně si myslím, případné škody nebudou v řádech stokorun, spíše v řádech titisíců
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Vít Rotrekl 20.04.2011, 13:03
Pravděpodobně se nestane nic, nebo spíše pravděpodobnos t že se něco stane je malá. Ale zase není natolik malá aby se dala považovat za zanedbatelnou. A můžeme-li tomuto nějakým způsobem předejít, proč to tedy neučinit? Tak jak psal kol Červeý že vše se vyvíjí, tak i výzkum v této oblasti pokročil od roku, kdy byla vytvořena norma ČSN 34 1390 a tudíž z logiky věci vyšla norma 62305, kde jsou zahrnuty nové poznatky.
Nepovažuji se za žádného odborníka v oboru Ochran před atmosférickou elektřinou a blesky, ale po přečtení této diskuze a té o něco vedle na stejné téma, jsem dospěl k závěru, že Vy pane Ratiborský komentáře nečtete, neboť to tu byly dost jasně napsány důvody proč je to třeba propojit.
A propo, o kolik se prodraží stavba (novostavba) zbudováním propojení uzemnění hromosovdu z uzemněním vodiče PEN? Budou to řádově desetikoruny možná stokoruny. A rozhodně si myslím, případné škody nebudou v řádech stokorun, spíše v řádech titisíců
Vážený pane Rotrekl komentáře čtu dost pozorně a jen podotýkám můj poslední příspěvek se týkal budov u nichž byla provedena ochrana před bleskem podle dříve platných předpisů u nichž nebylo a s největší pravděpodobnos tí ani nebude spojeno uzemnění hromosvodu s vodičem PEN .