Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
Fuk Tomáš:
...a protože už se tu jenom tlachá, navrhl bych toto téma uzavřít.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Fuk Tomáš 18.04.2011, 21:57
...a protože už se tu jenom tlachá, navrhl bych toto téma uzavřít.
Já doporučuji,aby se účastníci diskuze vrátili svými vyjádřeními k věcné diskuzi o tomto tématu a ukončili tlachání .
Alois Kadlík:
Mám samostatně volně stojící domek, sedlová střecha. Přívod je proveden
z kabelového rozvodu z PRIS vzdálené 30m. Hromosvod má hřebenové vedení
s jímačem a dvěma svody samostatně uzemněné. Nevidím důvod, po třiceti letech od výstavby domu, proč bych si měl provést uzemnění vodiče PEN u domu (je u PRIS) a spojit s uzemněním hromosvodu.
Fuk Tomáš:
Máte pravdu, spojit PEN pouze s jedním zemničem hromosvodu je málo, lepší by bylo spojit to s oběma (samostatnými) zemniči hromosvodu, nejlépe přímým propojením obou zemničů hromosvodu.
Milan Hudec:
Spíš nevidím důvod, proč nespojit,když vám to radí odborníci, pokud jste z oboru?
Ještě jsem neviděl třeba bezzubého zubaře.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana