Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?
Jiří Schwarz:
Rozhodně počítejte s 5-i žilovým kabelem a vidlicí.
Určitě není možné použít vodič PEN za proudovým chráničem! To nejde zapojit tak, aby to fungovalo a přitom to bylo bezpečné.
Teoreticky by bylo možné použít síť TT, přívod L1, L2, L3 a N v kabelu a jako PEN použít nějaké uzemnění zřízené v blízkosti stavebního rozvaděče.
Ale to by měl někdo vidět na místě, posoudit, změřit uzemnění,...
Milan Hudec:
Citace: Lukáš Rotrekl 09.04.2011, 21:17
A pokud jeden, tak ten blíže ke zdroji..
Neznám, můžete osvětlit proč?
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec. 09.04.2011, 22:14
Neznám, můžete osvětlit proč?
Protože tam jsou ještě elektrony živější, neunavené :D
Ale teď vážně:
Důvod k vypadnutí jen jednoho z chráničů zapojených v sérii, se stejným jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem, může být:
- rozdílná citlivost obou chráničů, při unikajícím proudu těsně kolem skutečného vybavovacího reziduálního proudu (ten citlivější může být kterýkoli z nich)
- unikající proud v rozvodu mezi chrániči (např. z nějaké odbočky) - to u jednofázových chráničů vyvolá dřívější vypadnutí chrániče jsoucího blíže zdroji, ale u třífázového chrániče může dojít i k dřívějšímu vypadnutí chrániče dále od zdroje - záleží na tom, jaký proud uniká kde z jednotlivých fází.
NetRat:
Citace: Jiří Schwarz 09.04.2011, 21:58
Rozhodně počítejte s 5-i žilovým kabelem a vidlicí.
Určitě není možné použít vodič PEN za proudovým chráničem! To nejde zapojit tak, aby to fungovalo a přitom to bylo bezpečné.
Teoreticky by bylo možné použít síť TT, přívod L1, L2, L3 a N v kabelu a jako PEN použít nějaké uzemnění zřízené v blízkosti stavebního rozvaděče.
Ale to by měl někdo vidět na místě, posoudit, změřit uzemnění,...
Ani jsem nechtěl používat za chráničem PEN. Jen přizpůsobit zapojení tak, že se za proudovým chráničem nic nezměnilo.
Narychlo splácané schéma s možnými nepřesnostmi: -> Obrázek zde <-
(v obrázku nepíšu, že nevím jak funguje elektroměr, je to myšleno jako že nerozumím zapojení, které je v tom rozvaděči)
Michael Tejčka:
Nebylo by lepsi sem hodit fotku strev Vaseho rozvadece?
Napada me totiz jeste jedna vec, pokud Vy mate chranic ve Vasem rozvadeci, tudiz az za nim rozdelen PEN na PE a N, privod 4 zilou, soused zasuvku 5ti kolik, tak bud koupit prechodku, nebo jednoduse prehodit 4 kolikovou vidlici na Vasem privodu za 5ti kolik a N od souseda nepripojovat.
Nevidim v mem reseni zadny zavazny problem, uvidime co na to pani revizaci, zda budu odstrelen ci nikoliv.