Jak připojím stavební rozvaděč TN-C z rozvaděče souseda TN-S?

<< < (4/5) > >>

Vít Rotrekl:
Citace: NetRat  10.04.2011, 11:39

Šlo by udělat něco podobného co jsem naznačil ve schématu? Přímo v rozvaděči (jak jsem si ho prohlížel) by pak stačilo jen odpojit nebo přesunou pár drátů a přidat svorku pro PE.


Tak jak to máte v tom schématku tak je naprosto vpořádku. Pozor na selektivitu jištění jak psal kol. Hejčl. A ještě nezapomeňte ten staveništní rozvaděč uzemnit na tyčku nebo tak něco...
 Ale pokud to hodláte používat cca 1 měsíc tak to bude v pohodě.

S par. 5 si to samozřejmě můžete udělat sám ale měl by vám to skouknout nějakej revizák. Pro klid ve Vaší duši.

NetRat:
Možná už to zní otravně. Mohl by někdo popsat zapojení elektroměru? Elektroměr v tomto stavebním rozvaděči je připojen pouze na jednu fázi (ta která je následně použita i u zásuvek 230V). Je takto zapojený elektroměr vůbec použitelný v případě odběru ze všech fází (nedává mi to smysl, odebíraný proud může být v každé fázi jiný)?

Jinak všem  (poklona)  již za všechny příspěvky (i za ty budoucí co se možná objeví)  :).

Jiří Buben:
Zapojení elektroměrů najdete na internetu spoustu. Stačí zadat do googlu dotaz. Můžete také nahlédnout do připojovacích podmínek ČEZ. Na jejich stránkách je najdete a tam jsou schemata zapojení elektroměru vyobrazeny. Viz příloha.

Jan Franěk:
Citace- Na nezastavěném pozemku bude pomalu budován nový rodinný domek.

Nepsal jste, že už řešíte trvalé/stavební připojení.  Ale v důsledku je jedno, jestli je to na měsíc, nebo půl roku. Bezpečné by to mělo být v každém případě. Proto platí to co jsem napsal v předešlém příspěvku.

Citace: Vít Rotrekl  10.04.2011, 11:49

S par. 5 si to samozřejmě můžete udělat sám ale měl by vám to skouknout nějakej revizák. Pro klid ve Vaší duši.


A jste si tím jistý? Může se s par.5 stát výrobcem stavebních rozvaděčů? Touto úpravou se z něj stává výrobce, se všemi, i právními důsledky. Změní původní zapojení, za které ručil původní výrobce.
ALe je to asi jen o "odvaze" každého jednotlivce


Zapojení elektroměru najdete i s vysvětlením například zde.

http://elektrika.cz/data/clanky/ben-mereni-prace-elektrickeho-proudu

NetRat:
 (poklona)  za přílohy a odkazy. Bohužel podobná schémata jsem už našel a vždy je tam elektroměr s více jak třemi svorky, tento konkrétní má jen tři. Nebudu to řešit a budu doufat, že je to zapojené dobře. Vše ostatní jsem se už dozvěděl, takže  (poklona)  všem za přízpěvky  :).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana