Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?

<< < (3/4) > >>

František Janeček:
Chránič 100 nabo 300mA se montuje z jiného důvodu, než je ochrana osob nebo zvířat.

Jirka Š. Svejkovský:
Pane Ižáku, jste si jistý, že víte o čem mluvíte? Chránič 300mA rozhodně neslouží jako ochrana před úrazem elektrickým proudem. Mimochodem, jaký proud si myslíte, že projde vaším tělem, než vybaví FI 30mA? Zkuste hádat ...

Jaroslav Hasala:
Jakýkoliv proudový chránič zvýší bezpečnost el. instalace, nepřímo se tedy zvýší se tedy i ochrana před úrazem el. proudem, mluvit o něm jako o pouhé ozdobě rozvaděče je po mého soudu zcestné.
Jednu věc je třeba ujasnit : při přímém dotyku těla s fázovým vodičem (za chráničem) není nijak omezen protékající proud. Pokud bude proud protékající tělem větší než je vypínací proud chrániče, potom chránič vybaví. Chránič tedy omezí čas, po který bude tělo vystaveno účinkům el. proudu.

František Janeček:
Citace: Jaroslav Hasala  06.04.2011, 21:49

Jakýkoliv proudový chránič zvýší bezpečnost el. instalace, nepřímo se tedy zvýší se tedy i ochrana před úrazem el. proudem, mluvit o něm jako o pouhé ozdobě rozvaděče je po mého soudu zcestné.
Jednu věc je třeba ujasnit : při přímém dotyku těla s fázovým vodičem (za chráničem) není nijak omezen protékající proud. Pokud bude proud protékající tělem větší než je vypínací proud chrániče, potom chránič vybaví. Chránič tedy omezí čas, po který bude tělo vystaveno účinkům el. proudu.


Určitě jste si přečetl celý dotaz?

Radek Červený:
Centrální proudový chránič 300 mA se osazuje například do objektů z hořlavých hmot, jak už psali kolegové výše.
Další možnost je osazení cenantrálního proudového chrániče například do elektroměrovéh o rozvaděče v síti TT dle požadavků spol. E-On. I když takových míst je už jako šafránu, tak třeba zrovna loni jsem jednu takovou "jobovku" dělal.
Další možností je například nevyhovující impedance přívodního vedení.