Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
Jozef BABJAK:
Má nejaký význam inštalovať centrálny selektívny chránič (100 alebo 300mA), ak VŠETKY za ním nasledujúce obvody sú chránené jedným alebo niekoľkými chráničmi 30mA, pričom všetko je realizované v jendom rozvádzači, t.j. neexistuje signifikantné vedenie od selektívneho po "obyčajné" chrániče?
František Janeček:
Když píšete, že VŠECHNY OBVODY mají svůj chránič 30mA, tak jediný význam bude ten, že bude o 4 moduly plnější rozvaděč.
Jiří Schwarz:
Pokud máte jednotlivé okruhy chráněné samostatně, kvůli bezpečnosti před úrazem (nebezpečným dotykovým proudem) jej nepotřebujete.
Opravdu máte chráněné všechny okruhy? I světelné?
Použití centrálního chrániče 100 nebo 300 mA by mohlo být rozumné v objektu, který je z hořlavých materiálů, kde by byl jako ochrana před některými závadami, které mohou způsobit zapálení lehce zápalných hmot.
Jozef BABJAK:
Citace: František Janeček 01.04.2011, 13:47
Když píšete, že VŠECHNY OBVODY mají svůj chránič 30mA, tak jediný význam bude ten, že bude o 4 moduly plnější rozvaděč.
Prečo o 4? Nikde som nepísal (tento inak pre otázku irelevantný fakt), o koľkofázové pripojenie sa jedná. (dance)
Citace: Jiří Schwarz 01.04.2011, 14:10
Opravdu máte chráněné všechny okruhy? I světelné?
Áno, samozrejme. Prečo nie? Situácia, keď sa vypáli žiarovka a neopatrný laik ju ide vymeniť, pričom vypínač zostal v zapnutej polohe, je celkom bežná. Stačí k tomu teplom alebo mechanicky poškodené svietidlo, a prúser je na svete.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jozef BABJAK 05.04.2011, 11:11
Situácia, keď sa vypáli žiarovka a neopatrný laik ju ide vymeniť, pričom vypínač zostal v zapnutej polohe, je celkom bežná. Stačí k tomu teplom alebo mechanicky poškodené svietidlo, a prúser je na svete.
Nejčastějším úrazem při výměně žárovky pod napětím je úlek a pád ze štaflí. Od toho vás chránič opravdu neochrání.