Jak správně připojit teplotní snímač?

<< < (3/3)

Martin Kurka:
Citace: Zdenek Rajmont  25.03.2011, 07:36

Použijte stíněný kabel, ale hlavně - uvnitř kroucený. Nemá smysl stínit každou žílu zvlášť, stínění připojte v rozvaděči.

Naprostý souhlas zkrut je důležitější než stínění.
Citace: Zdenek Rajmont  25.03.2011, 07:36

Je úplně jedno o jaký kabel půjde, s oblibou používáme instalační kablíky k zabezpečovačká m, nebo v nouzi i stíněné UTPčko. 

Tak to úplně nesouhlasím, kolega Rajmont si nevšiml, že píšete o těsném souběhu se silovými kabely, takže i ten datový kabel musí mít elektrickou pevnost pláště stejnou jako silový kabel. Tudíž zbývá JYTY, speciální dvouplášťové LAM Datapary, SYKFY některých výrobců a podobné kabely s alespoň 1kV pevností plášť - žíly. Rozhodně ne UTP a FTP klasické  kabely. Pokud by šlo o  oddělení PELV nebo SELV napětí pro termostat, pak musí mít kabel izolaci o pevnost 4kV a to s hodně blbě shání v datovém zkrouceném a případně i stíněném provedení, to mají fialové kabely pro Profibus a podobné speciality bratru 40Kč za metr..
Citace: Zdenek Rajmont  25.03.2011, 07:36

Jinak doporučuji za pozornost fy. Logitron (zastoupení nějakých italů).

Já také, kromě nemožnosti použít (-) pól čidla u 4-20mA shodný s napájecím (-) pólem a napájením jen 12V místo 24V nemají Logitrony na jednoduché regulace chybu. Ani cenovou.

Martin Jeřábek:
,
pane Kůrko  (poklona)  za vyčerpávající odpověď.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana