Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?

<< < (2/3) > >>

Krýdl Petr:
Právě jsem se vrátil z montáže a mohu vám sdělit, že jsem uspěl - čerpadlo tlačí O.K.
Použil jsem následující postup :
- v rozvaděči jsem na svorkovnici provedl pravotočivé řazení L1, L2, L3 a připojil výstupní kabel
- ve skruži nad vrtem v krabici, kde bylo napojení pevného kabelu na pohyblivý jsem si opět provedl pravotočivé řazení L1, L2, L3
- když jsem se podíval na odchozí kabel do čerpadla (vrtu) tak jsem zjistil, že má následující barevné složení hnědá, černá, šedá, zel/žl.
- tak jsem zkusil řazení fází tak jak to chce E-ON hnědá, černá ,  šedá k L1, L2, a L3 a ono klaplo.
Jinak jsem měl připraven ampérmetr a otevřené výstupní potrubí do nádrže pro vizuální kontrolu.
Jsem rád, že to klaplo. Ptal jsem se ve značkovém servisu čerpadel a tam mi taky neporadili, akorát mě upozornili, že při obráceném točení mohu zničit hydraulickou šroubovnici v čerpadle. Zkrátka, že ne všechny čerpadla vydrží obrácený chod.
Dík za reakce a názory.

Jaroslav Hasala:
Existuje taková krásná pomůcka, je to v podstatě reklamní předmět, rozdávaný na různých výstavách.
Je to něco jako kompas, po přiložení k motoru  se to otáčí ve směru točivého pole motoru. Já jsem to získal od firmy WILLO, používám to často a rád  :)

Jiří Středa:

Citace: Krýdl Petr  22.03.2011, 20:54

Jinak jsem měl připraven ampérmetr a otevřené výstupní potrubí do nádrže pro vizuální kontrolu.
Jsem rád, že to klaplo.

Nechci strašit, ale že tlačí vodu ještě nemusí být správný směr točení. Při druhých (správných) otáčkách může mít větší průtok a tlak.

Citace: Jaroslav Hasala  23.03.2011, 00:51

Existuje taková krásná pomůcka, je to v podstatě reklamní předmět, rozdávaný na různých výstavách.
Je to něco jako kompas, po přiložení k motoru  se to otáčí ve směru točivého pole motoru. Já jsem to získal od firmy WILLO, používám to často a rád  :)

ve vrtu stím bude asi problém i tak  :)

Vít Rotrekl:
Citace: Zdenek2752  22.03.2011, 19:59

Proč by měl být při obráceném běhu rozdílný odběr proudu v jednotlivých fázích?


 Už jsem se s takovým čerpadlem setkal. Bylo to ponorné čerpadlo na kapalný propan-butan. Na čerpání LPG. Ověřeno měřením jak průtoku tak tlaku. Při opačném chodu byl rozdíl v jednotlivých fázích i 0,5A. Čerpadlo mělo příkon cca 1,5kW.
 ale netvrdím že to dělají všechna čerpadla.

Lukáš Rotrekl:
Toto bych upřesnil:

Rozdíl v proudech nebyl dán sledem fází, ale spíše nesymetrií fází, nesymetrií vinutí.
Dokonce toto uvádí výrobce v montážním manuálu, kdy  se má čerpadlo nafázovat podle pořadí vodičů a sledu fází na přívodu, pak postupně otočit všechny tři možnosti pootočení o jedno vinutí a vyzkoušet, ve kterém se nejlépe srovnají proudy ve všech fázích ( tj. nesymetrie sítě a nesymetrie samotného čerpadla se "vykompenzují".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana