Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?

<< < (2/5) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.6.3:

V síti IT mohou být pro monitorování, hlídání a ochranu použity následující přístroje:
...
- proudové chrániče (RDC).
..

POZNÁMKA: Jestliže je použit proudový chránič, nemůže být jeho vybavení při první poruše v důsledku kapacitních unikajících proudů vyloučeno.


Daniel Hudzík:
Prudovy chranic nie, len monitor izolacneho stavu

Petr Doležal:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  15.03.2011, 08:05

. . . Jestliže je použit proudový chránič, nemůže být jeho vybavení při první poruše v důsledku kapacitních unikajících proudů vyloučeno.

A toto mimo jiné popírá možnost provozovat sítě DC IT s jedním zemním spojením.

Jirka Š. Svejkovský:
To se asi dá použít tam, kde je síť IT použita z jiného důvodu, než je možnost provozu s jednou poruchou. Napadá mě třeba DC strana fotovoltaické elektrárny. Tam první porucha téměř jistě znamená odstavení střídače (interním RCD).

Daniel Hudzík:
Chyba sa nasla.. je to samotny projektant!
Nielen tento problem s istenim, ale na vyvody siete nakreslil AC istice (poistka(y) je len na vystupe hl.napajaca)!