Jiří Schwarz:
Jaké je tam napětí?
Musí to být IT, nemohlo by to být jako SELV? Pak dost často není problém definovaně jeden pol uzemnit a provozovat to jako PELV, ...

Daniel Hudzík:
120VDC
Musi byt IT, nakolko sa po sieti prenasaju aj data

Jiří Schwarz:
Jasně. Má zaujalo to napětí DC, myslel jsem jestli není menší.

Pokud budeme chtít podle 33 2000-4,41, ed.2 seriozně přistoupit k ošetření stavu "druhé poruchy",  tam je celkem jasné, že jedna z izolačních poruch může nastat v části "před pojistkou",  na zdroji, jištění jednoho pólu pak nestačí.

Daniel Hudzík:
Citace: Jiří Schwarz  16.03.2011, 09:57

Jasně. Má zaujalo to napětí DC, myslel jsem jestli není menší.

Pokud budeme chtít podle 33 2000-4,41, ed.2 seriozně přistoupit k ošetření stavu "druhé poruchy",  tam je celkem jasné, že jedna z izolačních poruch může nastat v části "před pojistkou",  na zdroji, jištění jednoho pólu pak nestačí.

Jediny problem je neochota projektanta nieco nove sa "priucit". Bohuzial jeho vyber nie je a ani nebol v mojej moci, ale na hasenie event. problemu budu volat mna

Petr Doležal:
Je to ve stadiu projektu a nebo už po revizi?