Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
Jiří Schwarz:
Jaké je tam napětí?
Musí to být IT, nemohlo by to být jako SELV? Pak dost často není problém definovaně jeden pol uzemnit a provozovat to jako PELV, ...
Daniel Hudzík:
120VDC
Musi byt IT, nakolko sa po sieti prenasaju aj data
Jiří Schwarz:
Jasně. Má zaujalo to napětí DC, myslel jsem jestli není menší.
Pokud budeme chtít podle 33 2000-4,41, ed.2 seriozně přistoupit k ošetření stavu "druhé poruchy", tam je celkem jasné, že jedna z izolačních poruch může nastat v části "před pojistkou", na zdroji, jištění jednoho pólu pak nestačí.
Daniel Hudzík:
Citace: Jiří Schwarz 16.03.2011, 09:57
Jasně. Má zaujalo to napětí DC, myslel jsem jestli není menší.
Pokud budeme chtít podle 33 2000-4,41, ed.2 seriozně přistoupit k ošetření stavu "druhé poruchy", tam je celkem jasné, že jedna z izolačních poruch může nastat v části "před pojistkou", na zdroji, jištění jednoho pólu pak nestačí.
Jediny problem je neochota projektanta nieco nove sa "priucit". Bohuzial jeho vyber nie je a ani nebol v mojej moci, ale na hasenie event. problemu budu volat mna
Petr Doležal:
Je to ve stadiu projektu a nebo už po revizi?