Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?

(1/5) > >>

Daniel Hudzík:
Pri prestavbe pomerne rozsiahlej DC IT siete projektant navrhuje istenie len jedneho polu siete(poistka len na L+),  pricom v povodnom projekte(robila ho ina projekt.firma) boli istene vzdy oba pracovne vodice.
Zaujimal by ma nazor skusenejsich kolegov, ako je to s istenim v IT.

Petr Doležal:
V ČR ČSN 33 2000-4-473 praví:
čl. 473.3.1.1 ....Všechny fázové vodiče musí být vybaveny nadproudovým prvkem . . .
čl. 473.3.1.2N1  Ustanovení čl. 473.3.1.1 platí i pro krajní vodiče (váš případ DC)
Poznámka: Proč tam je pojistka? Kvůli zkratovým poměrům? S výhodou se používá 2pol jističe DC, který spřaženě vypíná oba krajní vodiče najednou.
K tomu návrhu: Když někde v objektu dojde k zemnímu spojení nejištěného L- a poté v rozvaděči k zemnímu spojení na L+ avšak před pojistkou, co ten zkrat vypne ?

Daniel Hudzík:
Projektant ocividne nema dost skusenosti/vedomosti s IT sietami, pretoze argumentuje ZBYTOCNOSTOU istenia oboch polov..

Jirka Š. Svejkovský:
Požádejte pana projektanta, aby zbytečnost jištění obou pólů doložil konkrétní normou a článkem.
PS: Nemá před pojistkou proudový chránič?

Václav 3:
K čemu v DC síti proudový chránič?

Navigace