Může se topné odporové těleso napájet stejnosměrným napětím?

(1/4) > >>

Jan Polínek:
Mohu napájet topné těleso na bojleru stenosměrným napětím? ::)

Daniel Reiský:
Nepíšete o jaký typ topného tělesa jde, jaký má příkon, napětí atd.,  tedy základní parametry. Nezdá se mi vhodné napájet topné tělesa stejnosměrným napětím, pokud je určeno na střídavé, ale asi máte svůj důvod. Co takhle vznést dotaz na výrobce?
 
Obecně lze odporové těleso napájet stejnosměrným napětím, ale je třeba zvážit rozdíly mezi stř. a ss. napětím, resp. proudem, ať už se jedná o namáhání kontaktů, a jejich opalování, jištění bývá rovněž problematičtěj ší apod.

František Šohajda:
Citace: Jan Polínek  27.02.2011, 20:06

Mohu napájet topné těleso na bojleru stenosměrným napětím? ::)


Odpověď: Můžete.....

Další otázku kolem /spínání,jištění../ neřeším..!

Jiří Schwarz:
U střídavého napětí je udávána taková hodnota, která má při činné zátěži "stejný výkon" jako ss napětí.
Takže pro srovnatelný výkon by mělo být ss napětí stejné, jako je udávané jmenovité napětí střídavé (předpokládám 230V)
Přemýšlíte o napájení z "obnovitelného zdroje"? Jaké by měl reálné parametry?
Při poklesu napájecího napětí o 10% klesne výkon cca o 21%,  při poklesu napájecího napětí o 20% klesne výkon asi o 35%,  při poklesu napájecího napětí o 30% klesne výkon cca na polovinu...
Spínání - tam se bude trochu "jinak" opalovat kontakt, je otázkou, jestli by nebylo lepší řešit spínání bezkontaktní technologií (triak 16 A je dnes za několik desetikorun...)
Jištění - jističe pro DC okruhy mají výrobci v nabídce za přijatelné ceny
Vliv na životnost - to je otázka
1) setkal jsem se s teoriemi, že spirálka v topném tělese při napájení AC proudem funguje jako cívečka, vzniká magnetické pole, které se snaží rozechvět cívečku, a má to negativní vliv na její životnost. Nevymyslel jsem to, nekomentuji...
2) jakmile kamkoliv začne pronikat vlhko, u DC napájení jsou především spoje různých materiálů výrazněji poškozovány elektrolyticko u korozí než při AC proudu

Václav 3:
Odporovému materiálu je jedno, zda je napájen AC nebo DC proudem, mohou vzniknout již kolegy zmíněné problémy s elektrochemick ou korozí a pod.,  nejzásadnější ovšem je hoření oblouku při rozpínání zátěže, které zaručeně zničí kontakty termostatu při prvním rozepnutí. Zde bude třeba použít nejlépe elektroniku, ovšem triak ani tyristor nejsou vhodné, triak je určen ke spínání a regulaci střídavého proudu, tyristor bude vhodný pouze na tepavý stejnosměrný proud vzniklý usměrněním střídavého proudu, u vyhlazeného stejnosnosměrn ého proudu (z akumulátorů nebo fotovoltaickýc h článků) budou potíže s jeho rozpínáním (přídržný proud). V tomto případě zbývá jedině použití spínacích výkonových tranzistorů (MOSFET, IGBT)