Pánové, celá debata začala poruchou televize a připojením plynového kotle.
Porucha televize se myslím vysvětlila obstojně - nevidím důvod vlivu pozice fáze ve zdířce vlevo nebo vpravo.
S tím plynovým kotlem mám dojem, že byly napsány podmínky připojení dle výrobce, tzn. kotel připojit na svorky L, N a PE. Proto bych doporučoval samostatný odjištěný pevný rozvod a k případné připojovací vidlici dodané od výrobce upravit zásuvku. Vždyť nikdo nepočítá, že kotel budete stěhovat po bytě a pohyblivá vidlice je jen potřeby bezpečného vypnutí a servisu.
Když už tady vedete diskusi o tom kde je správné mít fázi, tak vám položím otázku :
už jste si někdy proměřili jak jsou zapojeny barevné vodiče z české flexo šnůry ABB Hlinsko?
Na pozici vidlice kde všichni očekávají fázi je pěkně zapojená modrá nula a tam kde všichni očekávají nulu je hnědá fáze, jen zeleno/žlutý PE tak kde má být. :-[
Proto doporučuji vždy měřit, nebezpečí pro vás může nastat, když tuto šnůru použijete pro spotřebič nebo zařízení kde je výslovně napsané připojení vodičů viz kotel, poté mohou nastat problémy. :'(

Zdenek Hejčl:
Stále se vyskytují lampičky ke kterým mají majitelé citový vztah a stále je používají.
Jsou památeční a tam se může stát, že opravdu při otočení fáze v zásuvce proti dřívějším zvyklostem bude vypínán vodič N.

Milan Hudec:
Citace: Krýdl Petr  20.02.2011, 23:23

Pánové, celá debata začala poruchou televize a připojením plynového kotle.
Porucha televize se myslím vysvětlila obstojně - nevidím důvod vlivu pozice fáze ve zdířce vlevo nebo vpravo.
S tím plynovým kotlem mám dojem, že byly napsány podmínky připojení dle výrobce, tzn. kotel připojit na svorky L, N a PE. Proto bych doporučoval samostatný odjištěný pevný rozvod a k případné připojovací vidlici dodané od výrobce upravit zásuvku. Vždyť nikdo nepočítá, že kotel budete stěhovat po bytě a pohyblivá vidlice je jen potřeby bezpečného vypnutí a servisu.
Když už tady vedete diskusi o tom kde je správné mít fázi, tak vám položím otázku :
už jste si někdy proměřili jak jsou zapojeny barevné vodiče z české flexo šnůry ABB Hlinsko?
Na pozici vidlice kde všichni očekávají fázi je pěkně zapojená modrá nula a tam kde všichni očekávají nulu je hnědá fáze, jen zeleno/žlutý PE tak kde má být. :-[
Proto doporučuji vždy měřit, nebezpečí pro vás může nastat, když tuto šnůru použijete pro spotřebič nebo zařízení kde je výslovně napsané připojení vodičů viz kotel, poté mohou nastat problémy. :'(

Nejen u flexošnůr, jak uvádím výše, také u násobných zásuvkových panelů, na moje dotazy u výrobců bylo vždy sděleno, že je to jedno a montéři na linkách nemají pokyn, kam který vodič pájet, mimo zeleno/žlutého.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec.  20.02.2011, 21:18

Jak uvádím výše 33 2180 čl.6.2.1. říká, jak se zásuvky zapojují, ale to snad víte.........
Papíry jistě neskládejte.

Jestli myslíte čl. 6.2.2, tam je poznámka o vyjímce pro dvojité zásuvky a rozdvojky.

V normě 33 2130 ed. 2 v článku 5.3.3 je tento požadavek uveden pouze už jako doporučení.

Jiří Schwarz:
Citace: Zdenek Hejčl  20.02.2011, 23:28

Stále se vyskytují lampičky ke kterým mají majitelé citový vztah a stále je používají.
Jsou památeční a tam se může stát, že opravdu při otočení fáze v zásuvce proti dřívějším zvyklostem bude vypínán vodič N.

Nepochopil jsem tak úplně co vám na tom vadí.
Pokud je to lampička vhodně provedená a splňuje požadavek na spotřebič s ochranu ve třídě II, není co řešit. A kdyby to byl spotřebič třídy I, musí být bezpečnost zajištěna s využitím vodiče PE, který se vypínat nesmí.

Všude narazíte na spotřebiče třídy II, které mají jen jednopólové vypínání.
Běžně narazíte na spotřebiče třídy II, které nemají vypínač přívodu a mají na vstupu pojistku. Praskne pojistka, fáze je "všude" v napájecí části, N vodič je na pojistce přerušen. Spotřebič třídy II musí být udělaný tak, že tento stav nesmí působit nějaké nebezpečí!