Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
Jirka Š. Svejkovský:
Argumentovat vypínačem v jednom pólu je logický nesmysl. To byste musel zakázat spotřebiče II třídy a v Německu by se hromadili mrtví spotřebitelé.
Samozřejmě, že je jedno, na které straně je fáze. Měla by být v místnosti stejně, ale ani tak významné nebezpečí nehrozí.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 20.02.2011, 20:28
Argumentovat vypínačem v jednom pólu je logický nesmysl. To byste musel zakázat spotřebiče II třídy a v Německu by se hromadili mrtví spotřebitelé.
Samozřejmě, že je jedno, na které straně je fáze. Měla by být v místnosti stejně, ale ani tak významné nebezpečí nehrozí.
Vy byste dal v revizi kladný posudek na místnost zásuvek s fází vpravo?
Jirka Š. Svejkovský:
Jeden jediný odkaz na normu, která to zakazuje, a složím papíry k vaším nohám.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 20.02.2011, 21:12
Jeden jediný odkaz na normu, která to zakazuje, a složím papíry k vaším nohám.
Jak uvádím výše 33 2180 čl.6.2.1. říká, jak se zásuvky zapojují, ale to snad víte.........
Papíry jistě neskládejte.
Josef Pentoda:
Citace: Štěpán Valenta 19.02.2011, 09:38
Výjimku na použití starých rozboček otáčející fázi řešila dnes již nahrazená ČSN 340350.
Nyní se již rozbočky otáčející fázi nevyrábějí.
Co se týká zásuvek v instalacích je velmi nerozumné doporučovat zapojení fáze nahodile na levou či pravou stranou. Poslední vydaná ČSN, která se tímto problémem zabývá doporučuje zapojení na opět pouze na levou zdířku.
Pokud někdo dá na zde prezentované rady bere na sebe zbytečné riziko, že bude muset zdůvodnit případné škody či úrazy...
Mnoho spotřebičů I- třídy a nejen těch starých, má pouze jednopólový fázový vypínač. A pak je-li vypínám střední vodič bezpečnost u daného spotřebiče se nezvyšuje, ale logicky snižuje. Myslým, že opravdu není dobré mudrovat, ale dobře znát a pak striktně dodržovat doporučení platných ČSN.
o:-)
Mimo jiné jsem zastáncem zapojení fáze na levou zdířku. Ale nechápu váš argument s postihem. Zejména, když je instalace provedená v celém objektu fáze na pravou zdířku. K spotřebičům třídy I. Dost dlouho se provádí instalace s doplňkovou ochranou proudovým chráničem. Netvrdím, že nemá být vypínán fázový vodič. Ale takto zapojených spotřebičů jsem viděl mraky. Můžete toto nějak vysvětlit? Není potom dolpňková ochrana přepych. Já ji za přepych rozhodně nepovažuji. Nerad bych zemřel v nevědomosti.