Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
roman szuscik:
Čerpadlo do studny Monel
Celkový příkon PCr W 1000
Napětí UN V 230
Frekvence f Hz 50
Proud IN A 4,1
Kondenzátor C μF/V 25/400
Krytí IP 68
Přívodní kabel 4G1
Standardní délka kabelu 25m + 120 m kabelu, ale nevím jakého.
Jaký kabel zvolit?
František Bernard:
Poštete nějaké bankovky a já vám to vypočítám.
Miroslav Revús:
Minimálne 2,5 mm2 Cu. Ale môže sa stať, že nevyjde impedancia obvodu na jeho konci. Ja by som navrhoval 4 mm2.
Lukáš Malík:
Výrobce doporučuje co? Pokud vůbec něco?
Pavel Horský:
Dle orientačního zadání do Sichru vychází CYKY J3x2,5mm2, ale nezdá se mi větší úbytek napětí.
Osobně bych doporučoval, stejně jako kolega Revús, kabel CYKY-J3x4mm2.
Pak ale následují další opatření pro napojení tak dlouhého přívodu, ale ty jako elektrikář jistě znáte. Bez nich bych čerpadlo určitě nezapojoval.