Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
roman szuscik:
použil jsem CYKY J3x2,5 mm2 a mam stím pořád problem že mi to bud vyhazuje jistic 16 A nebo vypina ochrana taky jsem uz jenou měnil rozjezdovy kondenzator.
čerpadlo je v pořádku mam tam už druhé firma MONEL vyměnila o prozkoušelaže v čerpadle neiní problem.
vyrobce neudava jaky kabel by měl byt použít.
celou praci delala elek. firma vystavila elek. revizi ale k problemu vyhazovaní jističe se stavi zády.
Mirek_CB:
Jestliže je čerpadlo vpořádku Nechte si provést nezávislou revizi přívodu . Nevím jak máte uložený kabel CYKY 3x 2.5 je možné, že kabel bude někde na trase poškozen. ;)
Patrik Augustin:
to roman szuscik:
tak z toho Vase prispevku mi vyplyva, ze jste si to nejspis natahl sam ne?
Jak tady radi kolega udělat nezávislé měření a porovnat s hodnotami výchozí revize.
K původnímu dotazu:
Přesně jak píše kolega Revús a Horský nezbývá než jen souhlasit.
Pavel Horský:
Firma, která přívod prováděla se přece nemůže k problému stavit zády!
Na tak dlouhou přípojku i když je k čerpadlu je potřeba k revizní zprávě doložit PD, nebo si to majitel elektrofirmy jen tak vycucal z prstu? To se jako podíval na trasu a řekl dimenzi kabelu? To snad ne!
Jak už jsem psal, data která jsem věděl jsem zadal do programu Sichr. Zdroj jsem si samozřejmě musel vymyslet, jelikož neznám místní stav. Počítal jsem kabel CYKY-J 3x2,5mm2 usazený ve vlhké zemině o délce 145m (připočetl jsem i těch 25m 4x1mm2) Vše vychází celkem v pohodě až na úbytek napětí, který činí přes 5%. Z toho bych už měl obavu. A myslím, že díky 25m kabelu o průřezu 1mm2 tomu úbytku jistě ještě přidá. Čerpadlo pak nejede na plný výkon, narůstá proud......pro stě podle mě je kabel CYKY-J3x2,5mm2 nevyhovující. Doufám, že máte čerpadlo připojeno přes proudový chránič a v bodě napojení kabelu z CYKY na pohyblivý přívod je přizemněn vodič PE.
U firmy se nodporošujte. Jen je upozorněte na to, že si pozvete nezávislého revizního technika a v případě zjištění nedostatků provedené jejich firmou pak budete kontaktovat příslušný orgán, který se již postará o jejich další existenci s patřičnou finanční odměnou.
Na to zatím slyšel každý.
Oliver Mička:
Já by som na takúto diaľku s ohľadom na príkon čerpadla zvolil minimálne CYKY-J 3x4 pre pevné uloženie alebo H05VV-F 3G4 pre pohyblivý prívod.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana