Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
Jirka Hub:
Citace: xyx 03.02.2011, 21:25
Mám dotaz: Je vyhovující použít 3-fázovou prodlužku o délce 20metrů a průřezu 1,5mm ?
Zátěž by byla na každou fázi max 2 KW ,jistič 16A a proudový chránič.
Jedná se pouze o provizorní krátkodobou instalaci.Ulož ení kabelu CYSY je volně na podlaze v tovární hale.
Nebude na konci vedení veliký úbytek napětí? Z tohoto důvodu volím jistič raději 16A.
Výměna kabelu za silnější průřez již není možná.
Jistič by podle vedení měl být 10A nebo aspoň 13A. S jističem 16A kabel nemusí odolat tepelným účinkům zkratového proudu, dU bude jistě <5% čili OK.
PS. XYX je umělecký pseudonym?
IM:
Citace: Jirka Hub 03.02.2011, 23:09
Jistič by podle vedení měl být 10A nebo aspoň 13A. S jističem 16A kabel nemusí odolat tepelným účinkům zkratového proudu
??
Jirka Hub:
Citace: Milan Illek 04.02.2011, 00:47
?
Ověřeno v SICHRu ;)
IM:
Citace: Jirka Hub 04.02.2011, 07:53
Ověřeno v SICHRu
A pro jakou hodnotu zkratového proudu?
Jirka Hub:
Citace: Milan Illek 04.02.2011, 10:31
A pro jakou hodnotu zkratového proudu?
Ik"=10kA dostupnych pred jisticem.