Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?

<< < (3/4) > >>

Jirka Hub:
Citace: xyx  03.02.2011, 21:25

Mám dotaz: Je vyhovující použít 3-fázovou prodlužku o délce 20metrů a průřezu 1,5mm ?
Zátěž by byla na každou fázi max 2 KW ,jistič 16A a proudový chránič.
Jedná se pouze o provizorní krátkodobou instalaci.Ulož ení kabelu CYSY je volně na podlaze v tovární hale.
Nebude na konci vedení veliký úbytek napětí? Z tohoto důvodu volím jistič raději 16A.
Výměna kabelu za silnější průřez již není možná.

Jistič by podle vedení měl být 10A nebo aspoň 13A. S jističem 16A kabel nemusí odolat tepelným účinkům zkratového proudu, dU bude jistě <5% čili OK.

PS. XYX je umělecký pseudonym?

IM:
Citace: Jirka Hub  03.02.2011, 23:09

Jistič by podle vedení měl být 10A nebo aspoň 13A. S jističem 16A kabel nemusí odolat tepelným účinkům zkratového proudu

??

Jirka Hub:
Citace: Milan Illek  04.02.2011, 00:47

?

Ověřeno v SICHRu  ;)

IM:
Citace: Jirka Hub  04.02.2011, 07:53

Ověřeno v SICHRu 

A pro jakou hodnotu zkratového proudu?

Jirka Hub:
Citace: Milan Illek  04.02.2011, 10:31

A pro jakou hodnotu zkratového proudu?

Ik"=10kA dostupnych pred jisticem.