Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
Jan Polínek:
Původní inteligentní otázka byla: "Délka vedení ?! (wall) (wall) (wall) (wall)
Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu v TN-C síti?
Jiří Buben:
Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Napájené zařízení, nesmí vyžadovat pro svou funkci vodič N.
Viz ČSN 34 0350 ed.2 články 4.1.4 a 5.5.
Záleží také na dimenzování vodičů a odebíraném proudu a to kvůly vyvolaným úbytkům napětí.
Milan Hudec:
Citace: Jiří Buben 03.02.2011, 17:49
Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Napájené zařízení, nesmí vyžadovat pro svou funkci vodič N.
Viz ČSN 34 0350 ed.2 články 4.1.4 a 5.5.
Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Pokud ukončím kabel na zásuvce, která má 3xL+ 1xPE nejde o TN-C.
Jiří Buben:
Citace: Milan Hudec. 03.02.2011, 17:54
Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Pokud ukončím kabel na zásuvce, která má 3xL+ 1xPE nejde o TN-C.
Také pravda. Jde o TN-S kde není využíván N.
Dotaz jsem chápal tak, že tazatel hodlá využívat čtyř žilový prodlužovací přívod a pevnou instalaci má provedenou ještě v době, kdy se používaly zásuvky čtyř kolíkové.
IM:
Citace: Milan Hudec. 03.02.2011, 17:54
Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Já to vím, ale nevím jestli se to slovo zde může uvádět. :-[
Jinak ale druh sítě není daná tím, co si kdo zatáhne do zásuvky. :(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana