Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?

(1/4) > >>

Jan Polínek:
Původní inteligentní otázka byla: "Délka vedení ?!  (wall) (wall) (wall) (wall)


Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu v TN-C síti?

Jiří Buben:
Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Napájené zařízení, nesmí vyžadovat pro svou funkci vodič N.
Viz ČSN 34 0350 ed.2 články 4.1.4 a 5.5.
Záleží také na dimenzování vodičů a odebíraném proudu a to kvůly vyvolaným úbytkům napětí.

Milan Hudec:
Citace: Jiří Buben  03.02.2011, 17:49

Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Napájené zařízení, nesmí vyžadovat pro svou funkci vodič N.
Viz ČSN 34 0350 ed.2 články 4.1.4 a 5.5.


Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Pokud ukončím kabel na zásuvce, která má 3xL+ 1xPE nejde o TN-C.

Jiří Buben:
Citace: Milan Hudec.  03.02.2011, 17:54

Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Pokud ukončím kabel na zásuvce, která má 3xL+ 1xPE nejde o TN-C.


Také pravda. Jde o TN-S kde není využíván N.
Dotaz jsem chápal tak, že tazatel hodlá využívat čtyř žilový prodlužovací přívod a pevnou instalaci má provedenou ještě v době, kdy se používaly zásuvky čtyř kolíkové.

IM:
Citace: Milan Hudec.  03.02.2011, 17:54

Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.

Já to vím, ale nevím jestli se to slovo zde může uvádět. :-[
Jinak ale druh sítě není daná tím, co si kdo zatáhne do zásuvky. :(

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana