Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
Petr Tobolík:
Všiml jsem si, že se bavíte především o bytových rozvaděčích do 25A.....V takovém případě dle 2130 čl.4.6.14 žádný hlavní vypínač přímo v bytovém rozvaděči nemusí být.
Petr Doležal:
Je to jiný článek v 33 2130ed.2
7.6.15 . . . Každý rozvaděč (rozvodnice) se musí dát samostatně vypnout . . . Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A s výjimkou těch případů, kde je vypínání nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů . . .
Mimochodem, tato otázka se již v diskusích probírala a vypínač je důrazně doporučován. Absence hlavního vypínače se táhla z plastových panelákových rozvodnic PL