Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
Radim222:
Pročetl jsem několik diskuzí kde se píše, že jistič se může použít jako hlavní vypínač ale musí být řádně označen.
Před několika léty jsem narazil na jednu normu kde se ale psalo že se jistič nesmí použít jako vypínač z důvodů mechanických.
Vypínač je zařízení u kterého je předpoklad častého používání a má proto upravené mechanické vlastnosti a to jistič nemá.
Pokud by došlo u jističe k častému používání jako u vypínače mohlo by dojít k jeho mechanickému opotřebení a k následnému selhání při přetížení.
Prosím vás o upřesnění tohoto problému a popřípadě uvedení kde se v CSN o teto problematice dozvím více.
Jirka Hub:
,
jistič dle mého soudu použít můžete, o normě která by to nedoporučovala nevím (čím na druhou stranu netvrdím, že neexistuje).
Nicméně v dnešních konstrukcích přístrojů jsou často spínasí bloky jističů a vypínačů identické a tudíž nevidím důvod k obavám ztráty funkčnosti.
K zmíněným "obavám":
Bude-li použit vypínač pak sám nevypne, pouze na popud působení vnější síly (obsluhy)
Naproti tomu jistič také vypne na tento popud, navíc může vypnout na základě vybavení nadproudové spouště. Z toho vyplývá jiný problém a sice správná volba velikosti jističe a jeho charakteristik y, totiž aby nereagoval příliš brzy (selektivita).
Kapitolou sama pro sebe je použití otočných např. i zamykatelných vypínačů pro viditelné zajištění přívodu, nebo pro stejný účel použití pojistkového odpínače, kdy je možné také považovat jeho rozpojení za viditelné zajištění.
Víceméně to celé pramení z oblasti použití rozvaděče.
František Šohajda:
A co vám brání použít vypínač ve tvaru jističe...pro bezproblémovou instalaci...
Každý výrobce je vyrábí /možno /i s vypínací cívkou pro případ použití STOP tlačítka.
Výborná instalace na DIN lištu do stávajících rozvaděčů.
Milan Hudec:
OEZ uvádí jak pro spínače, tak jističe totožný počet mechanických spínacích cyklů - 20 000.
Spínač bych použil především tam, kde by bylo na škodu nežádoucí vybavení "hlavního" jističe.
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec. 26.01.2011, 10:25
OEZ uvádí jak pro spínače, tak jističe totožný počet mechanických spínacích cyklů - 20 000.
A když je "náhodou" vypínač stejného výrobce dražší než jistič, argumentuje výrobce tím, že vypínač je dělaný na větší počet zapnutí a vypnutí, na kratší intervaly mezi zapnutím a vypnutím, ...
Nevím, jestli je 20 000 cyklů málo nebo moc, ale výrobce relé jdu dál - slušnější výrobek má psáno 1 000 000 cyklů, lepší i o řád víc