Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
Daniel Hudzík:
Do podružného rozvádzača v sústave TN-C sa chystám pripojiť digitálny elektromer Merlin Gerin ME3.
Fazove vodice prechadzaju z hlavnej zbernice vodicmi CY 3 x 10mm2 cez istič B25 do vstupov elektromera, z vystupom kablom CYKY 4B10 ku "odberatelovy".
PEN vodic vystupneho kabla je pripojeny priamo na zbernicu PEN rozvadzaca (nechcem ho viest cez elektromer z dovodu moznej poruchy pri vypadnuti a pod)
Vodicom akej farby by som mal prepojit vstupnu svorku N eletromera so zbernicou PEN rozvadzaca?
Petr Doležal:
.
Jiří Schwarz:
Tohle by mohlo být na velikou diskusi, vodič N by měl být modrý, ale je to opravdu vodič N, když před elektroměrem a za elektroměrem je síť TN-C s vodičem PEN.
Takže modrou beru, ale kdyby to někdo zapojil vodičem zelenožlutým jako PEN, dokázal bych to vzít také jako použitelné řešení.
Vladimír Přibyl:
No jo, ono je to takové všeliké, on zde ten PEN máme rozdělen, N nám slouží pouze jako N tudíž světle modrý, ikdyž většinou je zž a já v tom problém taky tak nevidím.
Daniel Hudzík:
Moze byt teda na pripojnici PEN pripojeny modry vodic?