Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
Milan Hudec:
Pro okruh napojený z rozvodnice z poschodí např.č5 je spojovací vedení PEN mezi 5 a 6 poschodím mimo jiné cizí vodivou částí, tudíž z vyššího poschodí se napojit nemůžete dle čl.543.4.4.
Napojení z nižšího poschodí by se tedy zdálo možné, ovšem narážíte na ustanovení - viz.p.Buben a na další ustanovení o přehlednosti rozvodů.
Navíc vodič PEN musí být uložen v blízkosti fázovodičů atd,atd.
Vámi navrhované řešení tedy dle norem možné není a v tomto případě bych si dovolil tvrdit "bez diskuze".
Jiří Buben:
Citace: Miroš Jan 30.12.2010, 14:49
TO : Šubrt Jakub
Nejčistší a profesionální řešení je vyměnit stávající svorkovnici za větší. :)
Přesně tak. To zda použijete propojovací můstky za 50 Kč, které se vyrábějí v několika velikostech (počet šroubů) a kus DIN lišty, nebo zvolíte jiné řešení je již na vás.
Šubrt Jakub:
Poradíte někdo, jakým způsobem rozšířit PEN svorku? Nebo odkaz. Budu vděčný za každou variantu. Těch přípojných míst bude hodně, tak se s tím problémem budu potýkat velmi často.
Jiří Buben:
Citace: Šubrt Jakub 30.12.2010, 16:02
Poradíte někdo, jakým způsobem rozšířit PEN svorku? Nebo odkaz. Budu vděčný za každou variantu. Těch přípojných míst bude hodně, tak se s tím problémem budu potýkat velmi často.
Odpověděl vám kolega Miroš. Starou svorkovnici vymontovat a místo ní provést montáž nové s větším počtem šroubů pro připojení vodičů, samozřejmě ve vypnutém a zajištěném stavu. Pokud nejste elektrotechnik, tak to zadejte odborníkům. Nevím v čem vidíte problém.
Šubrt Jakub:
Asi by mi to nikdo nezaplatil. Pokud je řešením DIN lišta s propojovací svorkou- třeba 7, tak o.k. Jedná se asi o 50W odběr. Spojím se s internetem nebo kabelovkou.