Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?

(1/4) > >>

Šubrt Jakub:
O přeplněných svorkách PEN se tu již hodněkrát hovořilo.
Zajímalo by mě zda v případě plných přípojnicových svorek mohu použít volnějších míst o poschodí níž (výš).
Jedná se o cca.3,5m a nejsou zde protipožární přepážky.
Někde bývají volné trubky.
V normě ČSN 2000-5-54 jsem nic nenašel.

Jiří Buben:
Proč volit takové řešení, když svorkovnice PEN jde snadno rozšířit. Jen se musí chtít.  Vámi navrhovaným řešením nijak nepřispějete k přehlednosti rozvodů. Právě naopak. V případě, že někdo bude něco opravovat o pato níž, může dojít k odpojené vodiče PEN pro vyšší patro a právě v tom je veliké riziko zde již mnohokrát probírané. Navíc v ČSN EN 60439-1 je v článku 7.1.3.5 uvedeno, že vstupní i výstupní svorky vodičů středních, PE nebo PEN musí být umístěny v blízkosti příslušných fázových vodičů. Z mého pohledu je toto řešení nepřípustné.

František Šohajda:
Citace: Šubrt Jakub  30.12.2010, 12:21

O přeplněných svorkách PEN se tu již hodněkrát hovořilo.
Zajímalo by mě zda v případě plných přípojnicových svorek mohu použít volnějších míst o poschodí níž (výš).
Jedná se o cca.3,5m a nejsou zde protipožární přepážky.
Někde bývají volné trubky.
V normě ČSN 2000-5-54 jsem nic nenašel.



Nemůžete! (no) (no)
Co brání rozšířit svorku PEN tam kde ji potřebujete napojit?
Tam kde berete fázové vodiče musíte napojit i PEN vodič!

Šubrt Jakub:
TO:Buben, Šohajda.
Na každé  přípojnici jsou 4 svorky x 3fáze - možnost 12-ti připojení.
Na PEN taky 4,  z toho jedna plná na PE vodič. Zůstanou mi 3 prázdné svorky. Poraďte jak z toho ven. A to nemluvím o utažených svorkách s utrženou hlavou. Máte schůdné řešení?

Miroš Jan:
TO : Šubrt Jakub

Nejčistší a profesionální řešení je vyměnit stávající svorkovnici za větší. :)