Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
František Šohajda:
Citace: Šubrt Jakub 30.12.2010, 14:45
TO:Buben, Šohajda.
Na každé přípojnici jsou 4 svorky x 3fáze - možnost 12-ti připojení.
Na PEN taky 4, z toho jedna plná na PE vodič. Zůstanou mi 3 prázdné svorky. Poraďte jak z toho ven. A to nemluvím o utažených svorkách s utrženou hlavou. Máte schůdné řešení?
To je nějaký problém jeden vodič vytáhnout, dát větší svorku rozšířit svorkovnici /přídavnou PEN/ a je hotovo!
To si myslím dokáže jak se říká "Pat a Mat"... ;D /PS: bez urážky/
Šubrt Jakub:
V každé svorce jsou po třech AL vodičích zhotoveny výrobcem, spáskované a na míru.
Tak se mě nedivte, že se ptám jak nejlíp to řešit. Nejsem barbar. A nejsem urážlivý.
Petr Doležal:
Svorku lze přiložit na odizolovaný, avšak nepřerušený vodič stoupačky a odbočit se dá až 16x Cu10
Vít Rotrekl:
to petr doležal: (jednicka)
o těchto svorkách jsem věděl, ale že na ně existují i ty můstky...
Šubrt Jakub:
TO: Petr Doležal. Dík za dobré řešení. Uvidím jak si poradili s cenou.
Teď ještě jeden dotaz:
Stává se mi, že narazím na odpojené elektroměry kde zůstaly původní AL vodiče.
Od jističů jsou odpojené, zaizolované. K další montáži nevyhovují(podmínky ČEZ). Zůstal zapojený PEN, který zbytečně "drží svorku".
Existuje nějaký testr/zkoušečka, která mi najde správný vodič? Jinak musím všechny PEN odpojit a propísknout. Vypnout všechny jističe- internet, kabelovku, byty , výtah i různé odběry.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana