Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
Ludek Novy:
V novostavbě mám vytápění pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda.
Tzn. zjednodušeně - teplo je pomocí kompresoru odebíráno z venkovního vzduchu a převáděno do radiátorů.
Pokud je venkovní teplota příliš nízká, spíná zabudovaný elektrokotel, aby pomohl dodat potřebný výkon.
Abych mohl sledovat spotřebu elektřiny, nechal jsem si elektrikářem osadit do domovního rozvaděče dva podružné elektroměry - jeden na přívod ke kompresoru tepelného čerpadla a jeden na přívod k záložnímu elektrokotli.
Kompresor je jednofázový, přímotop třífázový.
Oba elektroměry jsou ale jednofázové.
Otázka tedy zní:
Je hodnota, kterou ukazuje elektroměr přímotopu reálná spotřeba, nebo je třeba tuto hodnotu násobit nějakým koeficientem?
Pokud ano, jakým? Přímotop má výkon 9kW, ale spíná kaskádovitě dle potřeby - 3kW/6kW/9kW a to automaticky - nemohu uživatelsky ovlivnit, abych mohl provést pokus práce*čas=výkon a ověřit tak hodnotu, kterou ukazuje elektroměr.
Předesílám, že jsem v oboru laik.
Lubomír Jindra:
Zdá se mi prapodivné, že je váš třífázový kotel/přímotop? zapojený přes jednofázový elektroměr, i když možné to je.
Nevím jaký máte elektrokotel, například často používané kotle REJNOK mají tři stupně výkonu a vždy zatěžují rovnoměrně všechny tři fáze.
Takže pokud by vám váš elektrikář z nějakého důvodu před třífázový elektrokotel zapojil jednofázový elektroměr a elektrokotel při regulaci výkonu jak ji popisujete zatěžuje vždy rovnoměrně tři fáze, musíte naměřenou hodnotu vynásobit třemi.
Pokud váš kotel nezatěžuje vždy všechny tři fáze rovnoměrně, je to celé špatně nenaměříte nic směrodatného.
To vše by vám měl vysvětlit elektrikář potažmo firma která zapojení provedla. Pokud tak neučiní ani na vyzvání jsou to fušeři.
Ludek Novy:
Elektroměry mi zapojil elektrikář nezávisle na firmě, která dodávala tepelné čerpadlo. Byl to můj výmysl, abych mohl sledovat, jak se chová TČ - v průběhu realizace mne totiž strašil jiný projektant, že víc budu topit přímotopně, než pomocí TČ. Elektroměry jsou jednofázové (nápis na nich: MANELER IEC61036 9902D 230V 10(60)A). U přímotopu je skutečně zapojen na jednu z fází.
"Elektrokotel" není samostatný elektrokotel, ale "přímotopná patrona" zabudovaná uvnitř tepelného čerpadla (Toshiba Estia).
Elektrikář mi řekl, že mám hodnotu odečtenou na elektroměru přímotopu násobit třemi. Zjistil jsem ale, že to nebude pravda. Pokud bych totiž násobil třemi, vyšla by mi spotřeba vyšší, než na hlavním elektoměru ČEZu. Podle toho bych to spíš viděl, že násobit nemám.
Příklad spotřeby za posledních 10dní: TČ kompresor 430 kWh, TČ přímotop: 86 kWh (bez vynásobení), celková spotřeba NT+VT na hlavním elektroměru 628kWh.
Lukáš Rotrekl:
Není přímotopná patrona zapojena jen mezi zbývající dvě fáze na kterých není kompresor? Už jsem toto taky viděl. Ale podle specifikace co jsem našel na netu to tak nevypadá..
Ludek Novy:
Ne, kompresor a přímotop mají samostatné přívodní kabely i samostatné jističe.