Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?

<< < (2/5) > >>

Milan Hudec:
Výtaháři se hlavně měli napojit jak fázově, tak Penově z jednoho bodu, pracovní proud přes kryt není úplně ono, """"žádná svorkovnice nemůže být plná""""" - existují nejrůznější "rozbočovací komponenty",  které pro provizorní instalaci jistě velice dobře poslouží, a profi fy. by na takové akce měli být plně vybaveny.
Navíc taková provizorní instalace musí být před používáním zrevidována, a revizní technik by si jistě takové neplechy všiml a nechal ji napravit.

Oliver Mička:
Chápem to tak že výtahari mali v elektromeri 3 fáze a PEN do elektromeru zobrali s pospojovania?? Ak ano je to špatne.. PEN vodič do meranej časti sa smie brať len so svorky na to určenej (PEN) až za elektromerom sa spraví bod rozdelenia TN-C-S ,  od tial sa spojí z/ž na kostru (PE)

kolejník:
TO: oliver
Ano, na přípojnici PEN není místo. Už teď tam jsou 2vodiče v jedné svorce. Z přípojnice vede asi 10cm AY na šroub PE, kde se připojili.

Radek Červený:
Je spousta možností, jak tento problém vyřešit. Především oznámit předem cca hodinové vypnutí domu, a bez napětí vyměnit či doplnit stupačkovou svorkovnici. Je to jen příklad, samozřejmě existuje spousta dalších možností, jak svorkovnici PEN i ve stávajícím prostoru kapacitně a spolehlivě rozšířit.

Stačí jenom chtít. Ono když se nechce, je to horší, jako když se nemůže.

Pavel Horský: