Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?
kolejník:
Svůj odpočtový elektroměr se zásuvkami připojili mezi fázi přípojnice stoupacího vedení a šroub rámu rozvaděče.(Šroub s položkami a maticí je připraven výrobcem na pospojování)
Kostra rozvaděče je výrobcem propojena s PEN přípojnice.
Potom přidali k šroubu ještě PEN z přípojnice.
Jiří Buben:
Citace: kolejník 27.12.2010, 15:41
Kostra rozvaděče je výrobcem propojena s PEN přípojnice.
Toto propojení se i v síti TN-C nazývá vodič PE. Neteče přes něj pracovní proud a slouží k ochraně před úrazem el. proudem obdobně jako ochranné pospojování.
Citace: kolejník 27.12.2010, 15:41
Potom přidali k šroubu ještě PEN z přípojnice.
Že by najednou bylo na svorkovnici PEN volné místo? A proč tedy k přípojnici PEN nepřipojili přímo vodič PEN směřující k jejich zařízení?
kolejník:
Nevím. A může to tak být?
Jiří Buben:
Citace: kolejník 27.12.2010, 16:16
Nevím. A může to tak být?
Toto provedení i s tou opravou jak píšete bych charakterizova né následovně: ŘEMESLO BRAŇ SE! Osobně bych požadoval provedení odpovídající ČSN a profesionálním u řemeslu. Vodič PE propojující svorkovnici PEN s kostrou rozvaděče ať nechají být vodičem PE a vodič PEN ke svému zařízení ať napojí přímo ze svorkovnice PEN. Pokud je svorkovnice PEN zaplněna pak ať provedou její rozšíření jak se zde již psalo. Zajímavé je, že najednou se tam místo našlo.