Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
Václav 3:
Citace: Miroš Jan 03.12.2010, 22:02
TO : Václav 3
Nedávno jsem přepojoval elektroměrák, kde byl přívod z HDS na svorky elektroměru a teprve poté na hlavní jistič. Elektroměr řádně zaplombován.
To jsem už v teritoriu středočeského ČEZu odlovil (dokonce letos v létě) a opravoval také a ještě z hlavního jističe byla provedena spojka na jistič HDO. Nepochopil jsem, jak tohle někdo mohl přehlédnout, nebo možná také nechtěl vidět.
Radim B.:
Tak nakonec jsem to konzultoval na ČEZu a tam mi ten technik řekl, že je to možné, ale musí být v elektroměru řadové svorky, ze kterých se to vyvede do těch dvou domácností.
A nebojte, nic z toho si nebudu dělat sám.
Jde mi jen o to, když něco plánuju, tak mě zajímá kolik mě to bude stát.
A když mám informace, tak si to dokážu trošku finančně naplánovat.
Kdo se neptá, nic neví :-).
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana