Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
Radim B.:
Potřebuji připojit dvougenerační dum k síti.
Mám dva domovní rozvaděče (pro každý byt svůj s podružným elektroměrem), ale u energetiky jeden účet s jedním elektroměrem ve sloupku.
Chtěl bych si už od sloupku nachystat samostatný kabel do obou rozvaděčů, abych případně v budoucnu mohl zažádat o druhý elektroměr a nemusel dělat stavební a výkopové práce.
Je možné zapojit do elektroměru dvě vedení CYKY 4Bx10?
Mohu už do sloupku nachystat eletroměrovou skříň pro dvě měření, i když zatím využiji jen jedno.
Pak bych tedy jen přepojil jeden kabel na nové hodiny.
Je to možné?
Radek Červený:
Na výstupu elektroměru by měl být jeden vodič o průřezu dle připojovacích podmínek distributora. Pokud přesto potřebujete od měření vést dva samostatné kabely, rozbočení je dobré provést pomocí řadových svorek doplněných o příslušenství.
Ale je to pro elektrikáře poměrně triviální řešení, nechápu tedy proč takový dotaz? Nebo že by se laická veřejnost už cpala i do neměřené části?
František Šohajda:
V připojovacích podmínkách máte většinou "Přívod i odvod z elektroměru Cu ,plné jádro min 6mm-max16mm /po jednom drátu/"....jiného nic vám tam nezapojí!!! ;)
Václav 3:
To Radim B.:
Použít elměrný rozvaděč pro dvě měření můžete bez obtíží a použijte provedení, které má výstupní svorky, takže kabel není zapojen přímo do elměru. Do doby, než se provede rozdělení odběrů, spojí váš elektrikář výstupní kabely právě v těch řadových svorkách, které pomocí spojovacích můstků zdvojí. Při pokládce kabelů nezapomeňte ke každému také natáhnout kabel 3Cx1,5 pro případné ovládání sazby, pokud by v budoucnosti měla být použita.
Tibor Szeles:
To: František . U nás na Slovesku ZES (distributor) uprednostňuje pred elektromerom AYKY a za Cu. :)