Může být hlavní vypínač umístěn v rozvaděči uprostřed mezi jističi?
Milan Hudec:
Nikde jsem nenašel, že by nemohl, (snad nějaká ustanovení o přehlednosti)?
Jako hl.vyp. chci použít jistič stejné jmen. hodnoty jako jistič před el.měrem z důvodu snížení jeho In vlivem ohřátí od sousedních jističů, u kterých bude očekáváno největší zatížení.
Zkrátka, aby se nemuselo chodit nahazovat ven, tak chci z 25 takto udělat cca.23A.
Jaroslav Borovec:
Citace: Milan Hudec. 28.11.2010, 19:51
Nikde jsem nenašel, že by nemohl, (snad nějaká ustanovení o přehlednosti)?
Jako hl.vyp. chci použít jistič stejné jmen. hodnoty jako jistič před el.měrem z důvodu snížení jeho In vlivem ohřátí od sousedních jističů, u kterých bude očekáváno největší zatížení.
Zkrátka, aby se nemuselo chodit nahazovat ven, tak chci z 25 takto udělat cca.23A.
Což takhle se obtěžovat verifikovat si účet a najít si odpovědi v archívu? Nebo pánovi to musíme znovu servírovat pouze proto, že má zamálo hnout kostrou!? (norm)
Jiří Schwarz:
A co na to říká výrobce? Dá se s nižší hodnotou jištění takto počítat?
A proč si úmyslně snižovat "maximální zatížení", za které se platí dodavateli?
Nehledě na to, že vyší teplota okolí může mít vliv na tepelnou spoušť - ochranu proti nadproudu, ale těžko nějak ovlivní citlivost magnetické spouště - ochrana proti zkratu.
Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz 28.11.2010, 23:44
A co na to říká výrobce?
Jestli jsem dotaz správně pochopil, tak výrobce se právě ptá. ;)
František Šohajda:
Proč nepoužijete jako hlavní vypinač /jak píšete/ opravdu vypinač...dnes je velikostně stejný jako jistič? (dance)
Proč potřebujete jištění?Kabel pokud udrží 23A tak udrží i 25A...