Může být hlavní vypínač umístěn v rozvaděči uprostřed mezi jističi?
Milan Hudec:
Citace: Štefan Katona 10.12.2010, 17:03
Ja mám taký pocit, že aj bez toho ste tam mali prakticky 30A bez vypnutia. Istič nemá vypínať pri 1,13xIn, čo je pri 25A ističi niečo pod 30A +/- nejaka tolerancia. 1 hodinu može istič nevypnúť až 1,4-1,45In čo je 36A. Akože slušne preelektrizova ný byt ;)
Asi si aj sám uvedomujete, čo je najideálnešie riešenie (v tomto prípade zvýšenie EM ističa na 32A), mať tak preelektrizova ný dom niečo aj stojí a keď zákazník mal na tú investíciu, mal by rátať aj so zvýšením investície do odberného miesta.
Neviem ako je to "u vás na západe :)" ale nehrozí zákazníkovi pokuta za väčší odber ako je zmluvný?
PS: Čo sa týka ističa B23, tak selektivita pri preťažení bude fungovať, určite vám vypne prvý tento menší istič, len problém je, že sa bude častejšie vypínať ako istič pred EM.
Na oněch 30 jsem to odhadl na základě zimi, nikoli x1,13.
Vaše počty jsou správné, ovšem co na to distributor nevím, to platilo již odjakživa, že je mít lepší elektroměr s jističem " v plotě" než v domu.
Štefan Katona:
Inak ospravedlňujem sa za to PS:, už nadruhý krát som pochopil čo ste mali na mysli touto diskusiou.
Proste zobrať 25A istič, strčiť ho do rozvádzača niekam do stredu čím bude tepelný rozplyl horší a kvôli tomu sa bude správať ako 23-24A istič.
Musím uznať, že kreativitu teda máte :)
Teoreticky by to mohlo fungovať, ale ako už písali kolegovia vyššie, tak na životnosti ističa takéto riešenie nepridá, ale to snáď viete aj sám. ;)