Víte jaká je filosofie ochranných opatření a jak je prezentována normami ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41?
Michal Kříž:
Citlivé proudové chrániče jako ochrana před dotykem nebezpečné živé části
Víte, jaká byla nejstarší opatření používaných na ochranu před úrazem elektrickým proudem? Proč byly vlastně proudové chrániče vymyšleny? Existují různé záznamy o úrazech elektrickým proudem. Víte, jaká je filosofie ochranných opatření a jak je prezentována normami ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41? Souběžně s formulováním a uplatňováním těchto principů byly a jsou soustavně doplňovány poznatky o účincích elektrického ...
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Víte jaká je filosofie ochranných opatření a jak je prezentována normami ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41?
Rozmahel Vladimír:
Citlivé chrániče jistě ano, je to mnohem vyšší standard bezpečnosti, ovšem pouze napěťově nezávislé. U zařízení tř.2, např. ručního nářadí je to poslední instance např. při poškození izolace přívodní šňůry, samozřejmě i při neopatrnosti uživatele, např. i obyčejná stolní lampa s holou žárovkou může být nebezpečná.
Řekl bych, že na svou dobu byly dobré i napěťové chrániče, které překonalo pospojování a souvislé kovové hmoty, které překlemovaly zemnič chrániče a tím ho vyřadily z funkce. Pořád by ale dnes mohly být používány pro hlídání napětí na PEN proti vztažnému zemniči, např. u starých dvojžilových instalací TNC. Těch je stále dosti. Je ale pravda, že by to dnes asi zvládl i jiný výrobek.
Milan Hudec:
Citace: Rozmahel Vladimír 26.11.2010, 14:10
Citlivé chrániče jistě ano, je to mnohem vyšší standard bezpečnosti, ovšem pouze napěťově nezávislé. U zařízení tř.2, např. ručního nářadí je to poslední instance např. při poškození izolace přívodní šňůry, samozřejmě i při neopatrnosti uživatele, např. i obyčejná stolní lampa s holou žárovkou může být nebezpečná.
Řekl bych, že na svou dobu byly dobré i napěťové chrániče, které překonalo pospojování a souvislé kovové hmoty, které překlemovaly zemnič chrániče a tím ho vyřadily z funkce. Pořád by ale dnes mohly být používány pro hlídání napětí na PEN proti vztažnému zemniči, např. u starých dvojžilových instalací TNC. Těch je stále dosti. Je ale pravda, že by to dnes asi zvládl i jiný výrobek.
Souhlas - bohužel 5-53, která podmínku napětové závislosti uváděla je zrušená a jinde jsem to nenašel.
Jiří Schwarz:
Nemám nic proti proudovému chrániči.
Ale není to zase takový SUPERZÁZRAK, který zachrání všechno.
V suché vnitřním prostředí není žádnou vyjímkou, že při dotyku člověka na živou část není procházející proud tak velký, aby došlo k aktivaci chrániče, ale je dost velký na to, aby člověl pocítil pořádnou "pecku", což může spustit "lavinu" reakcí včetně pádu...
Instalace TN-S bez chrániče při zodpověném přístupu nemusí být "málo bezpečná" a víc než chránič by pomohlo, kdyby respektovali "pravidla hry".
Jako příklad si dovolím citáty "zlatých českých ručiček" (nebo vypitých mozků?)
"ty rozdvojky jsou na h..(pííp), protože přehazují fázi, to aby měl člověk strach použít prodlužku..."
"když to fungovalo u mě v dílně, vyhoď ten sráč (myšleno proudový chránič) a musí ti to taky fungovat..."
"co by na tom mohlo být špatně, když se to točí..."
Nemusíte mi odepisovat, že ani v jednom případě nemá kutil pravdu. Ale co s tím, když "za pár piv" dokáže něco, co by v "seriozní kvalitě od odborníka" bylo poněkud v jiné cenové kategorii?
Štefan Beláň:
Ano, jsem dlouholetým zastáncem proudových chráničů, a byl bych moc rád, kdyby se v normách zavedlo upřednostnění používání chráničů pro ochranu při poruše, a v budoucnu aby byla zrušena ochrana při poruše používáním jistících prvků (pojistky, jističe, proudové ochrany...atd.).
Měření impedance ochranné smyčky a přepočet na předpokládaný zkratový proud a předpokládaný čas vypnutí, a předpokládané dotykové napětí, je ta největší fantazie, která byla do norem na ochranu před úrazem elektrickým proudem zavedena. ::)
Proto opakuji to, co jsem zde již několikráte uváděl, že pokud se má ověřovat ochrana proti úrazu elektrickým proudem, je nutné tuto ochranu prověřovat měřením skutečných veličin ochrany (proud, čas, dotykové napětí) a to umožňují pouze proudové chrániče.
PS: Jistící prvky se mají používat pro jištění a ochranu vedení, a pro ochranu před úrazem elektrickým proudem vždy a všude jen proudové chrániče.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana