O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?

<< < (3/3)

Lukáš Plesník:
jedná se o síť IT jak již bylo řečeno,HIS podle mne by měl být umístěn někde nasledovně v instalaci.změř ili bych tam impedanci vyp.smyčky mezi L-N,spojitost ochranného vodiče na neživých částech soustrojí,izolační stav vodičů bych moc neměřil vzhledem k regulaci generátoru AVR.Nejsem RT,ale snad by to mohlo stačit.

Rozmahel Vladimír:
Vše je obsaženo v ČSN 33 2000-4-41ed.2

Jakub Klíma:
dobrý večer ,pane Rozmaheli mohu se zeptat vás co byste měřil VY na tomto motorgenerátor u bez instalace za ním.

Rozmahel Vladimír:
Samotná centrála je výrobek. Dokumentace výrobce je základ. Nějaká měření se jistě dají provést, ale v dobré víře můžete něco opomenout, co např.výrobce udává v dokumentaci. Vy jste např. změřil spojitost PE a kostry stroje. Ověřil jste např. o jaký průřez této spojky se jedná? Na dálku je těžko z něčeho usuzovat.

Jakub Klíma:
propoj PE-kostra soustrojí CHBU 70,fázove CHBU 120,N CHBU 120

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana