O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
Rozmahel Vladimír:
Výkon 250kVA není na žádnou výrobu na koleně. Měl by mít alespoň štítek na generátoru, případně na rozvaděči, regulátoru...
Jakub Klíma:
vyrobní štítky má,jsou sice v Italštině ale určitě jsou tam pouze udaje o výkonech,výr čísla a podobně.Ja potřebuji vědět jestli toto zapojení může být a jeli to síť IT.Jedna se o mobilní zařízení.
Rozmahel Vladimír:
Měl by tam být i výrobce. Nezdá se mi, že by výrobcem určená centrála pro IT neměla hlídač izolačního stavu. Takto na dálku těžko něco hodnotit, není jasno zda se tlačí do sítě nebo co se dále napájí. Jak je ale nyní zajištěna ochrana při druhé poruše?
Jakub Klíma:
výrobce je italská VISA,Druhá porucha by měla být zajištěna jističem generátoru.Pou žíva se na napájení nějakých obytných buněk a polní kuchyně.Instal aci za jsem neviděl MG je převezen na opravu jinde.
Jakub Klíma:
ještě se zeptám,jaké měření jsou potřeba provéct,když se jedná o síť IT.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana