O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?

(1/3) > >>

Jakub Klíma:
Při servisní kontrole mobilního motorgenérátor u o výkonu 250KVA, který je provozován již 6 let, jsem při měření napětí na výstupu zjistil, že silová část končí na svorkach označených L1,L2,L3,N,PE.
Ale vodič PE není vůbec spojený s uzlem generátoru, je pouze spojený s neživou částí soustrojí. Vodič N je napojen do uzlu zdroje.
Jedná se o síť IT? Jakou ochranu  dále pro distribuci nutno použít?

Jiří Schwarz:
Pokud byste z toho chtěl udělat síť TN, jsou dost přísné požadavky na uzemnění.

Pokud to provozujete jako síť IT, tam by se při "první poruše" nemělo dít nic tragického. Je třeba mít ošetřen stav "druhé poruchy". Pokud by došlo k izolační závadě v jednom body sítě a současně k izolační závadě jiného bodu sítě s jiným potenciálm, aby se nemohlo na dvou neživých částech zařízení objevit nebezpečné napětí.
V síti IT se neživé části uzemňují jednotlivě, ve skupinách nebo společně. Tím by mělo být zajištěno, že v případě dvou izolačních závad se zanedbatelnou impedancí a v částech rozvodu s rozdílnou impedancí nedojde ke vzniku nebezpečného rozdílu potenciálů na neživých částech - generátor by to měl "vyhodnotit" jako přetížení, měl by omezit výkon, nebo v velkého generátoru (váš případ) by mělo zareagovat jištění a odpojit.
V síti IT by měla být nějaká kontrola, buď HIS, nebo monitorování unikajících proudů, první porucha, která umožní další provoz, by měla být urychleně odstraněna,...

A pak máte možnost nenazývat to sítí IT, ale "pouze" ochranou elektrickým oddělením, neživé části neuzemňovat, ale pouze pospojovat (včetně svorky PE u zdroje). U rozsáhlejších instalací je to trochu problém, vše spojit, neuzemnit,... To je řešení spíše pro nemší, omezené rozvody.

Jakub Klíma:
 (poklona)  za odpověd,tim,že je vodič PE od ostaních vodičů N a L oddělen pracovní izolací generatoru,postačí jako dostatečná impedance.Vodi č PE spojuji ze zdrojem a se spotřebiči a přitom nemusí byt oddělen od země.Pro případ první poruchy je třeba rozvod doplnit hlidačem izolačního stavu.Do provozuschopno sti stroje napíši,že pracuje v síťi IT jelikož nemá spojený PE do uzlu zdroje.Rozumím tomu dobře?

Rozmahel Vladimír:
Měl by jste mít především dokumentaci výrobce. Náhradní zdroje dle typu umožňují volbu druhu sítě např.volbou zapojení klemovací propojkou, nebo mohou mít vestavěný proudový chránič.

Jakub Klíma:
bohužel dokumentace výrobce není,jeto stroj v provozu již několik let,dodavala jej jiná firma,my jsme byli pouze naptáni na jeho opravu a přitom jsem přišel na rozdělení PE a N.Když jsem to oznámil majiteli zmínil jsem se o tom ,že se jedná o sít IT.Zjištuji jestli sem mu to řekl správně.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana