Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?

(1/5) > >>

Milan Hudec:
V rozvaděči před hlavním vypínačem, či až za hlavním vypínačem?
Vídávám obě dvě řešení, že záleží na výrobci rozvaděče - vím (v praxi rozvaděče mnohdy smontuje na místě "nejšikovnější" ze zedníků).
Jinak řečeno - musí hlavní vypínač vypínat pouze vývody z rozvaděče, či i vše v rozvaděči?


Původní název: Jak správně zapojit přepěťové ochrany?

Jiří Schwarz:
Já bych toto téma posunul ještě trochu jinam - musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?

Každá ochrana (seriozního výrobce) má uvedenu maximální hodnotu jištění. V domácnosti není co řešit. Průmyslové provozy - to je o něčem jiném.
Nasadím do okruhového rozvaděče ochranu třídy C, která má maximální předjištění dejme tomu 63A, ale z nějakých důvodů se navýší jištění vývodu z hlavního rozvaděče na hodnotu vyšší.
Pokud se někdo zabývá předjištěním před instalací přepěťovek, při nějakých změnách se tohle dost přehlíží.

Pavel Šebesta:
Pro správnou funkci přepěťových ochran předjištění musí být. Při změně, nebo úpravě elektrického zařízení nesmí být porušena tato zásada.
Nicméně přepěťová ochrana v podružném rozvaděči může být účelová a i při vypnutí hlavního vypínače podružného rozvaděče může být požadavek, aby SPD byla pod napětím. Pak ochranu musíme zapojit před hlavní vypínač a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.

Martin Mlkar:
Citace: Pavel Šebesta  26.11.2010, 15:40

Pro správnou funkci přepěťových ochran předjištění musí být. Při změně,  nebo úpravě elektrického zařízení nesmí být porušena tato zásada.

Zásada čeho? Jestliže budu mít v přípojkové skříni 100A pojistky, nevidím důvod proč bych dával před přepěťovou ochranu tř.II(např. DEHN kde je předepsáno 160A) ještě pojistky.

Citace: Pavel Šebesta  26.11.2010, 15:40

Nicméně přepěťová ochrana v podružném rozváděči může být účelová a i při vypnutí hlavního vypínače podružného rozváděče může být požadavek, aby SPD byla pod napětím. Pak ochranu musíme zapojit před hlavní vypínač a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.

Takže mě chcete říct, že pokud bude přepětí na přívodu před vypínačem, tak to "přeskočí" přes vypnuté kontakty vypínače?

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec.  24.11.2010, 12:50

V rozvaděči před hlavním vypínačem, či až za hlavním vypínačem?

Záleží na okolnostech - na tom, co konkrétně má SPD chránit.

Pro SPD typ 1 je správné místo připojení mezi pojistkami na vstupu do objektu a hlavním jističem. Chrání příchozí vedení ... až po rozvaděč s instalovaným SPD typ 2.

Pro SPD typ 2 je pak správné místo hned za hlavním vypínačem rozvaděče. Chrání rozvody za hlavním vypínačem - mj. i proti indukovaným přepětím, a proto je užitečné neodpojovat ho hlavním vypínačem. Při rozpojeném hlavním vypínači se o rozvody před tím vypínačem postará instalovaný SPD typ 1.

V případě, že je namísto výšeuvedeného řešení instalován kombinovaný typ 1+2, je třeba počítat s tím, že část instalace oddělená vypínačem od SPD je při vypnutém vypínači nechráněná. Pokud jsou osazeny i SPD typ 3 na všech fázích, klonil bych se k zapojení SPD typ 1+2 ještě před hlavní vypínač rozvaděče (viz Citace: Pavel Šebesta  26.11.2010, 15:40

... a vše co zůstává pod napětím i po vypnutém hlavním vypínači označit výstražným (žlutým) nápisem.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana