Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?

<< < (5/5)

Jan Hájek:
Vyndavací jsou, ovšem ten druhý parametr,  s tím už je to o dost horší.

Milan Hudec:
Citace: Jan Hájek  28.11.2010, 13:00

Vyndavací jsou, ovšem ten druhý parametr,  s tím už je to o dost horší.


Jako, že už nejdou strčit zpátky?

Vít Rotrekl:
Pan Hájek má spíš na mysli, že nejsou vyndavací ve stupni I, nebo kombinované I+II (to nevím jestli má DEHN)

Milan Hudec:
Citace: Vít Rotrekl  28.11.2010, 14:49

Pan Hájek má spíš na mysli, že nejsou vyndavací ve stupni I, nebo kombinované I+II (to nevím jestli má DEHN)


Mají vyndavací všechno, ale zajímalo by mne o kolik se sníží užitné vlastnosti součástek právě tím vyndavacím provedením, jinak řečeno ,  ta samá ochrana by vydržela víc coby nevyndavací?

Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec.  28.11.2010, 13:13

Jako, že už nejdou strčit zpátky?


Jako že nejsou skoro nesmrtelné.  ;)

BTW: Nemám žádný profit z obratu Dehnu (bohužel  :'(),  takže to snad nikdo nebude brát jako reklamu, ale když už někde při revizích zjistím mrtvou nebo polomrtvou SPD, tak jen asi jednou byla červené barvy.
Jinak jsou i po letech v dobré kondici (soudě podle hodnot naměřených v mA-bodě).
Což se o "nečervených" říci rozhodně nedá.  (plc)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana