Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?

<< < (2/5) > >>

Martin Mlkar:
Citace: Fuk Tomáš  26.11.2010, 22:34

V případě, že je namísto výšeuvedeného řešení instalován kombinovaný typ 1+2, je třeba počítat s tím, že část instalace oddělená vypínačem od SPD je při vypnutém vypínači nechráněná. Pokud jsou osazeny i SPD typ 3 na všech fázích, klonil bych se k zapojení SPD typ 1+2 ještě před hlavní vypínač rozvaděče (viz

Pane Fuk, můžete mě prosím vysvětlit jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?

Fuk Tomáš:
Citace: Martin Mlkar  26.11.2010, 23:21

Pane Fuk, můžete mě prosím vysvětlit jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?

Třeba indukcí. A Vy vypínáte PE?

Martin Mlkar:
Citace: Fuk Tomáš  27.11.2010, 00:01

Třeba indukcí.

Děkuju  ;)

Citace: Fuk Tomáš  27.11.2010, 00:01

A Vy vypínáte PE?

Néééé  (surprice)

Štefan Beláň:
Před přepěťové ochrany je vždy vhodné a správné instalovat samostatný pojistkový odpojovač, i když to z hlediska předřazeného jištění na přívodu do  rozvaděče není nutné.
V případě potřeby manipulace na přepěťových ochranách je velice nepraktické vypínat celý rozvaděč a zůstat bez osvětlení. (plc)
Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy!  :)

Pavel Horský:
Citace: Štefan Beláň  27.11.2010, 10:46

Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy!  :)


 (jednicka) Naprostý souhlas.