Musí být v rozvaděči před přepěťovými ochranami jištění?
Martin Mlkar:
Citace: Fuk Tomáš 26.11.2010, 22:34
V případě, že je namísto výšeuvedeného řešení instalován kombinovaný typ 1+2, je třeba počítat s tím, že část instalace oddělená vypínačem od SPD je při vypnutém vypínači nechráněná. Pokud jsou osazeny i SPD typ 3 na všech fázích, klonil bych se k zapojení SPD typ 1+2 ještě před hlavní vypínač rozvaděče (viz
Pane Fuk, můžete mě prosím vysvětlit jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?
Fuk Tomáš:
Citace: Martin Mlkar 26.11.2010, 23:21
Pane Fuk, můžete mě prosím vysvětlit jak se dostane přepětí z vnějšku přes vypnutý vypínač?
Třeba indukcí. A Vy vypínáte PE?
Martin Mlkar:
Citace: Fuk Tomáš 27.11.2010, 00:01
Třeba indukcí.
Děkuju ;)
Citace: Fuk Tomáš 27.11.2010, 00:01
A Vy vypínáte PE?
Néééé (surprice)
Štefan Beláň:
Před přepěťové ochrany je vždy vhodné a správné instalovat samostatný pojistkový odpojovač, i když to z hlediska předřazeného jištění na přívodu do rozvaděče není nutné.
V případě potřeby manipulace na přepěťových ochranách je velice nepraktické vypínat celý rozvaděč a zůstat bez osvětlení. (plc)
Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy! :)
Pavel Horský:
Citace: Štefan Beláň 27.11.2010, 10:46
Proto je můj názor - pojistkový odpojovač vždy! :)
(jednicka) Naprostý souhlas.