Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
Ota Zaremba:
Postačí mi pro napájení elektrospotřeb ičů v rámci provozu restaurace benzínová elektrocentrál a, v případě dlouhodobého výpadku elektřiny ze sítě (týden)? Celkový instalovaný příkon všech spotřebičů je 14kW a elektrocentrál a má výkon 4kW. Dokáže tyto spotřebiče centrála "utáhnout"?
A co když pak bude dodávka elektřiny ze sítě obnovena a centrála bude přitom dodávat svou elektřinu do stejného elektrorozvodu? Nebude to problém? Může být provozována takto paralelně se sítí nebo musí být rozvod jí napájený od sítě oddělený?
Původní otázka: Elektrocentrál a jako záložní zdroj pro velký objekt?
Petr Doležal:
Jistě chápete, že na otázku výkonu centrály při neznalosi zátěže (soudobost, rozběhové proudy a pod.) nelze odpovědět.
Paralelní spolupráce zakázaná, to se musí nějak ošetřit.
Ota Zaremba:
to Petr Doležal:
(poklona) vám za odpověď. Takže pokud bych ignoroval rozběhové proudy a koeficient soudobosti bych zvolil 0,5 (nepřehnal jsem to?), znamenalo by to, že soudobý odebíraný výkon v daném okamžiku by byl 7kW (14:2) a elektrocentrál a s výkonem 4kW by tudíž nedostačovala. Je má úvaha správná?
A co se týče zakázaného paralelního provozu elektrocentrál y se sítí, muselo by se to řešit např. od sítě oddělenými dočasnými pohyblivými přívody k vybraným spotřebičům nebo např. nějakým přepínačem (síť/centrála) zapojeným do instalace třeba hned za elektroměr?
raj:
Pokud je centrála dost "chytrá", tak to jde. Režim se jmenuje "peak shaving" (doslovně - zabrušování špiček). Centrála si měrí odběr ze sítě a pokud ten překročí zadaný limit nastartuje se, nafázuje a začne dodávat dozdílový výkon. Pokud odběr klesne, upraví dodávku energie, popř. se sama "chcípne".
Vyplatí se to, než platit na překročenou "čtvrthodinu". Několikrát jsme si takovou centrálu půjčili abychom si "vypomohli".
František Jiráček:
Jak zabráníte tomu, aby centrála zapojená paralelně se sítí "krmila celou ulici" ?