Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?

<< < (5/5)

Petr Doležal:
Obrázek je od kolegy Kroutila, zkuste mu napsat soukromou zprávu, třeba to montoval on.
vámi žádaný přepínač má Schrack, Obzor, jistě i Moeller a další
Též ABB s.r.o. Brno
řada SwitchLine, přepínač sítí OT16E3C až OT125E3C, s přídavným 4.pólem, na DIN 35, otočná rukojeť, možnost prodloužené hřídele, adaptéry pro dva vodiče (až 50Cu) do jedné svorky
jiri.mynar@cz.abb.com

Miroslav Revús:
Vďaka. :-)

Jiří Schwarz:
Při přepnutí na centrálu je třeba přepnout všechny pracovní vodiče, tedy i N vodič, z toho tak trochu plyne, že by se neměla přepínat síť (soustava) TN-C.

U centrály, kde je spalovací motor a generátor, nepřemýšlejte o synchronizaci se sítí a současným paralelním provozem!
To umí jen centrály, kde je generátor, který napájí elektronický obvod, něco jako střídač, a ten dokáže generovat napájení s přesným napětím, přesnou frekvencí a dají se synchronizovat s druhými generátory nebo jiným zdrojem.
Ale je to za jinou cenu než "poloviční Honda" (centrála s motorem Honda a generátorem záhadného výrobce)

laik z Prahy:
Jak tak čtu zdejší diskusi, vyrozuměl jsem, že se jedná o zapnutí alternativního zdroje v případě, že normální přívod ze sítě vypne - s tím, že v mezidobí je vše (byť jen krátce) vypnuto. Jak se to ale řeší, pokud je potřeba v případě výpadku pokračovat nepřetržitě v odběru z alternativního zdroje, tak aby nevypadli počítače, nemocniční přístroje a tak? Je to zařízení na stejném principu, nebo na jiném?

SMILEK:
Pokud je potřeba odebírat proud nepřetržitě, je spotřebič napájen z invertoru či UPS (s akumulátory, rotační UPS nebo třeba UPS s turbínkou),  za nimiž je připojen ještě stacionární generátor (a obvykle jsou tyto části řetězce ještě dimenzovány s určitou redundancí).

Navigace

[0] Index zpráv