Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
Roman Kopecký:
Vlastním kogenerační jednotku osazenou asynchronním generátorem 22 kW. Jelikož chci jako palivo používat dřevní odpad, budu muset postavit nějaký generátor dřevoplynu. K provozním zkouškám budu potřebovat generátor zatížit, a E.ON by asi nebyl rád, kdybych se mu náhodně přifázovával k síti.
Bylo by možné roztočit ještě synchronní generátor 5,5kW (původem z pojízdné dílny Avia) a dodávat jím do asynchronního generátoru potřebný jalový proud?
Pomíjím teď samozřejmě problém s otáčkami, kdy by měl synchronní generátor běžet na synchronních otáčkách a asynchronní v závěsu v nadsynchronníc h. Spíše mne zajímá jen ten princip, případně, zda výkony těchto dvou strojů budou spolu "ladit". Pravděpodobně by bylo nutné aby byl každý z generátorů poháněn zvlášť, právě kvůli regulaci otáček a poloze točivého mag. pole - sfázování.
raj:
Tak znova ... (wall)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16516.msg112986.html#msg112986
Ján Pitoňák:
Citace: Zdenek Rajmont 21.10.2010, 13:59
Tak znova ... (wall)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16516.msg112986.html#msg112986
Myslím, že pán Kopecký sa nepýtal na možnosť, resp. nemožnosť použitia asynchronného generátora v ostrovnom režime, čo sa rieši vo vami uvedenom odkaze. Predpokladám, že nechce experimentovať s kondenzátorový mi batériami, preto chce jalovinu dostať iným spôsobom, napr. zo synchronného generátora, ktorý by fungoval ako rotačný kompenzátor. Fungovať by to samozrejme mohlo, je však otázne, či by mu stačil tento jalový výkon? Čo sa týka záťaže, resp. marenia vyrobeného výkonu, predpokladám, že to má vyriešené.
raj:
Citace
Predpokladám, že nechce experimentovať s kondenzátorový mi batériami, preto chce jalovinu dostať iným spôsobom, napr. zo synchronného generátora, ktorý by fungoval ako rotačný kompenzátor.
Tak ať experimentuje místo kondenzátorové baterie s přebuzeným synchronním strojem... (fool)
Ján Pitoňák:
Citace: Zdenek Rajmont 21.10.2010, 22:18
Tak ať experimentuje místo kondenzátorové baterie s přebuzeným synchronním strojem... (fool)
Napriek tomu, že prebudený synchrónny stroj sa chová v sieti ako kondenzátor, nie je to celkom to isté. Synchrónny stroj na rozdiel od kondenzatorový ch batérii dáva aj potrebné napätie, ktoré je minimálne na začiatku potrebné. Nemusí sa spoliehať na zvyškový (remanentný) magnetizmus v plechoch asynchronného stroja.