Jak rozdělit spotřebiče na jednotlivé jističe?

<< < (4/4)

Rudolf Šála:
Jestli mohu doporučit tak ten třífázový jistič by měl mít 20-25A, 16A není nic moc z hlediska selektivity jištění - jištění dnes běžných zásuvkových okruhů je 16A. Takže by vám pak mohl zhasnout celý byt, když byste jeden okruh přetížila.

Fuk Tomáš:
Citace: zuzaes  19.10.2010, 19:11

Já jsem pro, natáhnout tak kabel připravený na 3f 16A.. vtip je v tom, že navýšit na 25A 1f chci..takže by se tam musel dát kabel, který utáhne na každé fázi 25A, že?
Mluvil něco o ceně..ale jako laik si nemyslím, že by mohl být až tak velký cenový rozdíl...

Dnes je de facto standard přívod do bytové rozvodnice kabelem CYKY-J 5x 6mm2.
Cenový rozdíl proti kabelu 5x 4mm2 (což je minimum pro 25A) je do 30 Kč/m.