Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?

<< < (5/5)

tatahub:
Zapojte paralelně jen vodiče sloužící coby fázový a nulový ,ochranný tj.z/ž stačí jeden (u něho se počítá pouze se zkratovým proudem ,přičemž se v takových jednoduchých případech dá konstatovat,že tento nezávisí na In jistícího prvku),tudíž vám druhý kabel zbyde celý.
Toto řešení nebude úplně super z hlediska barevného značení - budete muset z jenoho fázového vodiče udělat nulový,ale jinak zcela vyhovující co se proudové zatížitelnosti týče.

Radim Strycharski:
Citace: tatahub  14.10.2010, 14:35

Zapojte paralelně jen vodiče sloužící coby fázový a nulový ,ochranný tj.z/ž stačí jeden (u něho se počítá pouze se zkratovým proudem ,přičemž se v takových jednoduchých případech dá konstatovat,že tento nezávisí na In jistícího prvku),tudíž vám druhý kabel zbyde celý.
Toto řešení nebude úplně super z hlediska barevného značení - budete muset z jenoho fázového vodiče udělat nulový,ale jinak zcela vyhovující co se proudové zatížitelnosti týče.

Tazatel potřebuje tři fáze.

Fuk Tomáš:
Citace: Dobiáš Miroslav I.  13.10.2010, 10:03

Tak, v tomto tématu mně to připadá jako jedna velká "hrůza" . Tedy s vyjímkou příspěvku p. Schwarze. Pánové, podívejte se na podmínky provozu paralelních kabelů.

Takže jsem se podíval na podmínky provozu paralelních kabelů.

1) Jištění proti zkratu
- pokud bude impedance poruchové smyčky na nejvzdálenější m konci <0,805 ohm, vyhoví to pro jištění jedním třífázovým jističem 25A/C dokonce i při přerušení jednoho kabelu.
- pokud bude impedance poruchové smyčky na nejvzdálenější m konci <1,725 ohm, vyhoví to pro jištění jedním třífázovým jističem 25A/B dokonce i při přerušení jednoho kabelu.
Z těchto hodnot 0,805/1,725 ohm činí úsek paralelních kabelů (2x 8m CYKY 2,5 mm2) 0,058 ohm.

2) Jištění proti přetížení
Základní proudová zatižitelnost každého kabelu 3x25 A. (úsek ve zdivu, jak jsem již ukázal dříve, bude mít zatížitelnost vyšší). Se součinitelem seskupení 0,707 je proudová zatižitelnost dvojice kabelů 3x35,4 A.
Za předpokladu nerovnoměrnost i rozdělení proudů 0,9:1,1 je max. proudová zatížitelnost paralelně zapojené dvojice kabelů dále snížena na 32A. (vliv vzájemné indukčnosti je možné díky zkrutu CYKY zanedbat, uvažuji tedy pouze drobné rozdíly v přechodových odporech ve svorkách do 10 mOhm).

Za uvedených okolností tedy považuji, dle popisu situace tazatelem (s výhradou kontroly impedance poruchové smyčky měřením) za splněné podmínky pro paralelně řazené dva kabely odjištěné i jen jedním 25A třífázovým jističem.

Ještě stále vám to připadá jako jedna velká hrůza?

P.S. při přerušení jednoho vodiče v této soustavě mi vychází proudová zatížitelnost 30,5 A, při přerušení dvou vodičů 27,4 A a při přerušení 3 vodičů tedy 25 A (ztrátový výkon 13,5 W/m).
A ještě drobná poznámka na závěr: neuvažoval jsem zatížení středního vodiče proudy 3. atd. harmonické. Důvod: zátěží je odporové topení, + motor cca 2 kW. Motor může být poháněn měničem - budeme-li uvažovat úroveň 3. harmonické cca 30% 1. harmonické, tj. cca 3 A, bude ztrátový výkon ve středním vodiči cca 0,032 W/m tj. cca 0,25% celkové ztráty v kabelech.

Lubomír Jindra:
Citace: Fuk Tomáš  14.10.2010, 18:24

Takže jsem se podíval na podmínky provozu paralelních kabelů...


Kdysi jsem si myslel, že nejste jedna osoba ale že se za nickem skrývá tým několika lidí. To si již dávno nemyslím, protože Vaše příspěvky jsou konzistentní.

V současné době jsem přesvědčený že vlastníte generátor časového pole, takže když potřebujete má váš den třeba 48hodin, protože nevím jak jinak to všechno stíháte.
(poklona)

Fuk Tomáš:
Ještě za komančů jsem míval šéfa, který říkal, že den má 24 hodin, a když si člověk přivstane, tak i víc  :D

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana