Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?

<< < (2/3) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Bavíme se o chráničích 30mA podle 411 v sítích TN Uo=230V. Chránič musí vypnout včas i při jednonásobku.
Sedmičkové normy se odkazují na 4-41.

Radim Strycharski:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  05.10.2010, 21:22

Chránič musí vypnout včas i při jednonásobku.

Ovšem skutečný reziduální proud je pevně dán impedancí obvodu, což může umožnit počítat s minimálním reziduálním proudem 5 x Idn.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Strycharski  06.10.2010, 07:55

Ovšem skutečný reziduální proud je pevně dán impedancí obvodu, což může umožnit počítat s minimálním reziduálním proudem 5 x Idn.

Ne nemůže.

To bychom rovnou mohli instalovat chrániče o Idn 150mA. Proud 5xIdn je předpokládaný, pravděpodobný, ale ne normativní. Ten je 30mA. Chránič při proudu 0,5-1,0 Idn (tedy min. 15mA, max. 30mA) musí vypnout do 0,4s,  což selektrivní chránič nezaručí.

Radim Strycharski:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  06.10.2010, 09:20

Proud 5xIdn je předpokládaný, pravděpodobný, ale ne normativní. Ten je 30mA.

Normativní ano, ale pro doplňkovou ochranu. Pro ochranu automatickým odpojením od zdroje je rozhodující proud umožňující včasné odpojení a ten je dán impedancí. Pak mohu klidně použít selektivní chránič 150mA v impedanci 306 ohmů, protože vybavovací proud bude 750 mA.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Strycharski  06.10.2010, 11:52

Normativní ano, ale pro doplňkovou ochranu. Pro ochranu automatickým odpojením od zdroje je rozhodující proud umožňující včasné odpojení a ten je dán impedancí. Pak mohu klidně použít selektivní chránič 150mA v impedanci 306 ohmů, protože vybavovací proud bude 750 mA.

Pokud vím, tak se FI používají především, jako doplňková ochrana, tedy jako ochrana při selhání ochrany základní nebo při neopatrnosti uživatelů (čl. 415.1.1). A tam už jste mimo meze.