Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?

<< < (3/3)

Jiří Schwarz:
Podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2, článek 411.4.5 může být v síti TN použit pro ochranu neživých částí nadproudový ochranný přístroj nebo proudový chránič.
Pokud je použit proudový chránič, měla by být ještě zajištěna ochrana nadproudovým ochranným přístrojem.

Já tento článek chápu tak, že zmíněná norma připouští použití chrániče jako základní ochranu, samozřejmě pokud bude výrobce garantovat čas vypnutí podle tabulky 41.1

Pro síť TT stejná norma v podstatě v článku 411.5.2 požaduje použití proudového chrániče jako základní ochranu.

Rozmahel Vladimír:
Pročtěte si poznámky pod tab.41.1, ČSN 33 2000-4-41ed.2. Ty časy jsou uvažovány pro odpojení za pomoci jističe nebo pojistky. Pro chrániče se používá ekvivalent, typicky 5xIdn.
Dále je nutno rozlišit " základní " ochranu a doplňkovou ochranu provedenou použitím proudového chrániče. Doplňková, pouze 30mA. Ty se ani v provedení S běžně nevyráběly, nevím jak teď.