Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
tatahub:
1.pro automatické odpojení od zdroje?
2.pro splnění požadavků "sedmičkové řady" 33 2000
Jirka Š. Svejkovský:
Ne.
tatahub:
Mohu vědět o jaké ustanovení normy se Vaše stanovisko opírá ?
Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. čl. 411.3.2.2 - maximální doba odpojení pro síť TN Uo=230VAC je stanovena na 0,4s. Selektivní chránič vypíná v čase do 0,5s (viz ČSN EN 61008-1 ed. 2, čl. 5.3.12, tabulka 1).
tatahub:
Když se dívám na charakteristik u chráničů (Moeller) , tak selektivní chránič 500mA vypíná max. v době 150ms , Vámi uvedený čas odpovídá 100mA chrániči,u kterého by se mohlo použít ustanovení 4-41 ed.2 o ověřování při 5násobku reziduálního proudu , tudíž se i u 100mA dostaneme na těch 150ms.
A jak je to u použití chráničů u sedmičkových norem , tam jsem žádné časy nenašel?
(poklona) za Vaši reakci