Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
Jiří Buben:
Ano ČSN EN 60446 umožňuje použít modrý vodič s žluto/zelenými návleky na koncích jako vodič PEN. Jen mě zaráží, že v ČSN 33 2000-5-51 ed.3 i ed.2 stále ještě platné, je v informativní příloze ZB uveden způsob označení vodiče PEN v různých zemích. A v této tabulce je u kolonky Česká Republika pro modrý vodič se žluto/zelenými návleky na koncích uvedeno "nelze použít". Příloha je informativní, tak by mě zajímalo, co tím autor chtěl říct. ;)
Jinak se přikláním k variantě číslo 3.
Jan Alin:
Citace: Jiří Buben 15.09.2010, 16:24
A v této tabulce je u kolonky Česká Republika pro modrý vodič se žluto/zelenými návleky na koncích uvedeno "nelze použít". Příloha je informativní, tak by mě zajímalo, co tím autor chtěl říct. ;)
Autor nás chtěl informovat že modrý vodič se žluto/zelenými návleky na koncích "nelze použít". :D Prostě se komise při schvalování textů dohodla že u nás se tento způsob používat nebude.