Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
Petr Podzimek:
Mezi sdruženým elektroměrovým pilířem, který je mimo objekt (rodinný dům) a domovní rozvodnicí (v RD) je natažen přívodní kabel CYKY 5x10mm.
Přívod je v soustavě TN-C, tudíž modrý drát není zapojen.
Přepěťová ochrana je řešena kombinovaným svodičem bleskových proudů a přepětí v síti DEHNventil přímo v domovní rozvodnici.
Co s modrým drátem, který není připojen?
Uzemnit?
Jestliže uzemnit, je nutné ho nějak označit?
Případně kam ho uzemnit?
Do HOP? HOP je cca 1m pod domovní rozvodnicí. Kdyby do HOP, tak by se musel nějaký způsobem napojit , protože není tak dlouhý.
Vladimír Přibyl:
Ne, neuzemnit. Proc taky, tento vodic jen nema v TN-C zadny vvyznam tak je zkratka navic, co by z nej vlastne po uzemneni vzniklo? Zemnici vodic modre barvy? :-[
Štefan Beláň:
Citace: Petr Podzimek 14.09.2010, 11:00
Mezi sdruženým elektroměrovým pilířem, který je mimo objekt (rodinný dům) a domovní rozvodnicí (v RD) je natažen přívodní kabel CYKY 5x10mm.
Přívod je v soustavě TN-C, tudíž modrý drát není zapojen.....
TO: Podzimek
A proč není zapojen vodič N?
Co vám brání provést zapojení tak, jak má správně být, a využít modrý drát jako samostatný vodiče N, tj. bod rozdělení bude v elektroměrovém pilíři za měřením. :)
Jirka Š. Svejkovský:
Protože to připojovací podmínky některých distributorů nedovolují?
tatahub:
Citace: Štefan Beláň 14.09.2010, 19:26
TO: Podzimek
A proč není zapojen vodič N?
Co vám brání provést zapojení tak, jak má správně být, a využít modrý drát jako samostatný vodiče N, tj. bod rozdělení bude v elektroměrovém pilíři za měřením. :)
Jak má správně být??,nerozumím, má tam PEN v 10Cu
Navigace
[0] Index zpráv