Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
Fuk Tomáš:
Citace: Petr Podzimek 14.09.2010, 11:00
Co s modrým drátem, který není připojen?
Dostal jste tři rady, všechny jsou správně.
1) konce zaizolovat a stočit (viz kol. Svejkovský)
2) konce označit a zapojit paralelně ke stávajícímu zelenožlutému (jeho konce též označit) a zanést do dokumentace, kopii vložit též do elektroměrovéh o rozvaděče (viz kol. Hasala)
3) kabel předělat na TNS (a zřejmě též vyměnit SPD za provedení pro TNS), přizemnit... (viz kol. Beláň)
Já osobně bych si vybral 2).
Petr Podzimek:
Díky za názory. Vyberu si asi názor č.1. Ne, že by se mi č.2 nelíbilo, ale musel bych požádat o rozplombování a v tom případě č.1 je daleko jednodušší.
Miroš Jan:
TO : Petr Podzimek
To já bych bral variantu č.3, TN-C-S ;)
Petr Podzimek:
Citace: Miroš Jan 15.09.2010, 13:43
To já bych bral variantu č.3, TN-C-S ;)
Jenže to má háček. Mám již kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí v síti DEHNventil DV TNC 255.
Takže musím jít až do domovní rozvodnice v soustavě TNC.
DEHNventil DV TNS 255 by byl zase o nějaké ty tisíce dražší.
Miroš Jan:
TO : Petr Podzimek
Nemusíte, svodič se dá za určitých podmínek instalovat do elektroměrovéh o rozvaděče :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana