Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?

<< < (4/5) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Petr Podzimek  14.09.2010, 11:00

Co s modrým drátem, který není připojen?


Dostal jste tři rady, všechny jsou správně.

1) konce zaizolovat a stočit (viz kol. Svejkovský)
2) konce označit a zapojit paralelně ke stávajícímu zelenožlutému (jeho konce též označit) a zanést do dokumentace, kopii vložit též do elektroměrovéh o rozvaděče (viz kol. Hasala)
3) kabel předělat na TNS (a zřejmě též vyměnit SPD za provedení pro TNS),  přizemnit... (viz kol. Beláň)

Já osobně bych si vybral 2).

Petr Podzimek:
Díky za názory. Vyberu si asi názor č.1. Ne, že by se mi č.2 nelíbilo, ale musel bych požádat o rozplombování a v tom případě č.1 je daleko jednodušší.

Miroš Jan:
TO : Petr Podzimek
To já bych bral variantu č.3, TN-C-S  ;)

Petr Podzimek:
Citace: Miroš Jan  15.09.2010, 13:43

To já bych bral variantu č.3, TN-C-S  ;)

Jenže to má háček. Mám již kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí v síti DEHNventil DV TNC 255.
Takže musím jít až do domovní rozvodnice v soustavě TNC.
DEHNventil DV TNS 255 by byl zase o nějaké ty tisíce dražší.

Miroš Jan:
TO : Petr Podzimek
Nemusíte, svodič se dá za určitých podmínek instalovat do elektroměrovéh o rozvaděče  :)